Тема: Трехфазный конденсатор.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию Трехфазный конденсатор.

    Попал в руки (на шару) такой кондер...Можно-ли его подключить в однофазную сеть и как, на пуск или помогало эл.движка ?1175572.jpeg

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Попал в руки (на шару) такой кондер...Можно-ли его подключить в однофазную сеть и как, на пуск или помогало эл.движка ?1175572.jpeg
    Там три кондёра в одном корпусе... подключай, не боись... бывает и пять...

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Это конденсатор для систем компенсации реактивной мощности. Внутренняя схема включения - треугольник.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Это конденсатор для систем компенсации реактивной мощности. Внутренняя схема включения - треугольник.
    Шесть выводов можно соединить как угодно, хоть в звезду хоть в треугольник

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Шесть выводов можно соединить как угодно, хоть в звезду хоть в треугольник
    Это как-бы не совсем так - там 3 вывода, но подключение с двух сторон. Обычно с одной стороны подключается пускатель(электромагнитны� � или полупроводниковый), а с другой стороны разрядные сопротивления.
    Конденсаторы коммутируются непосредственно в своем корпусе.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Это конденсатор для систем компенсации реактивной мощности
    +1. А ещё есть здоровые. Они на КРМ в ТП ставятся, чобы счётчик попусту не наматывал

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Они на КРМ в ТП ставятся, чобы счётчик попусту не наматывал
    Ну там все несколько сложнее...

  8. #8

    По умолчанию

    на этикетке написано 3 Х 185 мкф . А в реале тс говорит что звонится 3х172 мкф. Ни с со схемой а ни со схемой б такое значение не выходит
    Не досмотрел. Вроде как 6 выводов. Тогда можно соединить и в любом варианте

  9. #9
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    такие "Косинусные" Конденсаторы внутри соединены треугольником. Если использовать в однофазной сети - подключать просто к 2м выводам и получится ПОЛУТОРАКРАТНАЯ, указанная на конденсаторе, емкость.

    там 3 вывода (АВС) по 2 зажима на каждом. Или проходное включение или ставиться разрядный резисторный мост.

    Если на корпусе не стоит знак треугольника - просто прозвонить контакты, езли звонятся по-парно - однозначно треугольник
    Последний раз редактировалось I'am; 21.12.2016 в 11:31.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    такие "Косинусные" Конденсаторы внутри соединены треугольником. Если использовать в однофазной сети - подключать просто к 2м выводам и получится ПОЛУТОРАКРАТНАЯ, указанная на конденсаторе, емкость.

    там 3 вывода (АВС) по 2 зажима на каждом. Или проходное включение или ставиться разрядный резисторный мост.

    Если на корпусе не стоит знак треугольника - просто прозвонить контакты, езли звонятся по-парно - однозначно треугольник
    Возможно, что и так... У меня были примерно такого исполнения с шестью выводами, т.е. 3 в одном корпусе (правда немецкие-ГДР, использовались у них в блоках питания телевизоров). На корпусе значения ёмкостей и рабочих напряжений приводилось тремя строчками. Позже я встречал советские с пятью выводами и шестым общим отрицательным на корпусе (даже где-то кажется валяется до сих пор в "закромах")...

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    аже где-то кажется валяется до сих пор в "закромах"
    Charli, ну ты и ПЛЮШКИН! Прям как я!

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Charli, ну ты и ПЛЮШКИН! Прям как я!
    Обижаешь, гражданин насяльник, ХОМЯК я...

  13. #13

    По умолчанию

    Все же если треугольник,то емкость не сходится. Более вероятно 3 отдельных конденсатора.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Как Вы думаете, а как осуществляется коммутация конденсаторов в автоматических установках
    там другие конденсаторы стоят по мощнее а я про переназначение оного говорю.
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Все же если треугольник,то емкость не сходится. Более вероятно 3 отдельных конденсатора.
    блин купи три конденсатора , соедени и наслаждайся.

  15. #15
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    подключать просто к 2м выводам
    К любым двум выводам и работает как обычный кондер на запуск движка?

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    К любым двум выводам и работает как обычный кондер на запуск движка?
    Да. Смотри , чтобы выводы не были КЗ и кондёр не оказался электролитическим (взорвёшься) Мои электролиты такие 21122016214.jpg здесь в одном корпусе четыре конденсатора 1000мкф х 63в с общим минисовым выводом... Проверить элементарно: секунд через 5 после включения выключи и посмотри не нагрелся-ли корпус.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    секунд через 5
    электролит бубухнет сразу

  18. #18

    По умолчанию

    Тогда не допонимаю. Согласно теории по схеме б ,если емкость каждого конденсатора 185 мкф,то реальная емкость,измеренная на любой паре 1-2, 2-3, 1-3 будет 277мкф. В чем я не прав?

  19. #19
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    К любым двум выводам и работает как обычный кондер на запуск движка?
    Дайте фото маркировки. Надоело играть в "Шоу экстрасенсов".

  20. #20
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Дайте фото маркировки
    DSCF6800.jpg Вот...

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. конденсатор
    от valera5 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:17
  2. конденсатор
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 12:12
  3. Конденсатор
    от игорь1206 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 09:05
  4. ищу конденсатор бу
    от leogeo в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:32
  5. Maqway 36, трехфазный напольно потолочный!
    от siski в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 14:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •