О майн готт...
да прозвони-же колодку этого загадочного конденсатора омметром (прозвонкой) и определись - если там 6 отдельных контактов - то все 3 кондера включены раздельно.
Если замкнуты по-парно - то включение кондеров треугольником.
Аминь.
О майн готт...
да прозвони-же колодку этого загадочного конденсатора омметром (прозвонкой) и определись - если там 6 отдельных контактов - то все 3 кондера включены раздельно.
Если замкнуты по-парно - то включение кондеров треугольником.
Аминь.
...давай на "ты"...я думал ты в двух словах опишешь принцип компенсации реактивной мощности. Я и сам в двух словах этого не знаю, но знаю точно, что ёмкость этой хрени так и останется 185, как его не подключай. Три одно фазных трансформатора можно запараллелить и умножить на три, а один трёх фазный так и останется верен номиналу, так и конденсатор...
В двух словах - конденсатор поглощает реактивную мощность, мощность которую он может поглотить указана на нем в кВАрах, реактивная мощность конденсатора зависит от величины напряжения и частоты сети.
Что за емкость указана на корпусе - не знаю, я на нее даже внимание не обращал никогда. Схема включения конденсаторов в "банках" отличная от треугольника, лично мне никогда не встречалась, как и дополнительные выводы для изменения схемы включения. Обычно, как писал ранее, клемник проходной - к одно стороне подключается пускатель, к другой стороне разрядный модуль.
...я бы добавил, в противофазе.
...вот оно! Индуктивность "отстаёт" на косинус "Фи", а ёмкость его компенсирует на величину, определяемую ёмкостью. Любой трансформатор, это индуктивность, и если он работает "вхолостую", то эта величина может достигать пятидесяти процентов, по этому трансформаторы и "нагружают" конденсаторами. как-то так...
Прошу прощения у ТС за офтоп. Хотелось бы поставить точку над i/
С тех пор ничего не изменилось.
Хороший CopyPaste. Менеджера по продажам.
Для полноты восприятия. Предлагаю ответить на следующие вопросы (можно в уме):
1. Сколько предприятий встречалось (которым не установлен электросетями лимит потребления реактивной энергии и нет собственных генерирующих мощностей) с действующими компенсирующими устройствами?
2. Как часто встречалось оборудование с компенсирующим устройством, установленным производителем? (Спец комплектация по ТЗ и светильники с лампами дневного света не считать)
Ну вот и ответ
Даже близко не проходил возле "менеджера по продажам"
Да легко.Для полноты восприятия. Предлагаю ответить на следующие вопросы (можно в уме):
1. Сколько предприятий встречалось (которым не установлен электросетями лимит потребления реактивной энергии и нет собственных генерирующих мощностей) с действующими компенсирующими устройствами?
2. Как часто встречалось оборудование с компенсирующим устройством, установленным производителем? (Спец комплектация по ТЗ и светильники с лампами дневного света не считать)
1. Если энергетик не дурак, не "чей-то родственник", ну и прочая шушера, а нормальный человек на своем месте - работают везде.
2. Почти всегда это опциональная комплектация.
2.1. Производителю оборудования "глубоко фиолетово" что происходит с питающей сетью у потребителя - ему важно что-бы оборудование отработало гарантийный срок без проблем, а там уже не его забота.
2.2. ВСЕ, подчеркиваю АБСОЛЮТНО ВСЕ светильники с МГЛ лампамии и ЭМ балластами(что то около 1000 единиц) которые я монтировал в ряде магазинов и супермаркетов, брендовых производителей (GE, Philips, Osram) шли с встроенным конденсатором. "Безродный Китай", выдаваемый за "отечественного производителя" шел без конденсаторов, но почти всегда их можно было заказать дополнительно.
От себя: года 4 назад я долго уговаривал одного заказчика установить в магазине КРМ. Целью установки, в первую очередь, служила разгрузка питающего кабеля, так как летом он нагревался до неприличных пределов, подкупил его (заказчика) обещанием как минимум 10% уменьшения счета за электроэнергию, до монтажа коэффициент мощности составлял, если память не подводит, что-то около 0,5. Уже не помню всех деталей, но по итогам года оказалось что фактически месяц в году заказчик не платил за ЭЭ (магазин небольшой ~400 м, выносной холод, кондиционеры, встроенный холод, освещение).
Передергивать нехорошо...Ну вот и ответ
Мой ответ касался вот этого сообщения
Действительно, при "перекомпенсации" потребляется активная энергия. Устраняется точным подбором конденсаторов или более тщательной настройкой режимов работы КРМ.Сообщение от mihail97
... Избыток конденсаторов (при неправильной компенсации) также вреден, как и недостаток.