Тема: Управление двумя компрессорами контроллером Danfoss

  1. #1

    По умолчанию Управление двумя компрессорами контроллером Danfoss

    Здравствуйте. Разрешите проконсультироваться.

    Холодильный агрегат водоохладителя имеет два контура, каждый с ЭРВ ETS и контроллером EKC316. Работа агрегата не отличается плавностью, при малом водоразборе вода перемораживается. Разные настройки датчиков S3 (выходящая вода) двух EKC316 не помогают сгладить работу.

    Мне захотелось управлять EKC316 как отдельными соленоидами. Изучив контроллеры, обнаружил только два - EKC204 (AK-CC210) и AK-CC550, которые способны управлять двумя компрессорами.
    Дополнительно возникла проблема с циркуляционным насосом по воде, его желательно отключать когда ни один EKC316 не работает. В случае одного EKC316 все просто - берем ekc202 или ekc204, настраиваем работу вентилятора совместно с соленоидом + задержку на отключение вентилятора при отключении соленоида. Выходом вентилятора управляем насосом, задержка позволяет растопить лед на пленочном испарителе после выключения EKC316.

    К сожалению второй выход компрессора у EKC204 настраивается именно на реле вентилятора, управлять насосом уже не получится, а очень бы хотелось. Потому что предлагать Заказчику для этих целей AK-CC550 это как из пушки по воробьям, мне кажется.

    Можно мою задачу решить с помощью EKC204 как-нибудь? Благодарю за помощь.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    хм.. там не винты случаем? зы: у мну подозрение шо кто то не умеет настраивать драйвер.
    Цитата Сообщение от Elektrofil Посмотреть сообщение
    при малом водоразборе вода перемораживается.
    как спроектировано-может всё так и быть. кто аффтар то? мало данных.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3

    По умолчанию

    при малом водоразборе намораживается очень много льда на каждом из двух испарителей (вертикальные пленочные). падает перегрев, начинает подливать компрессор. при увеличении водоразбора эти глыбы льда отваливаются внутри аппаратов. это плохо. датчики s3 ekc316 стоят на охлажденной воде каждого агрегата. процесс охлаждения воды нестабильный, разница в уставках по s3 на 0,5...1,0 град. не позволяет четко останавливаться одному из ekc316, сама уставка обычно = +2,0 град.
    поэтому я прошу совета с ekc204, вопрос как получить сигнал управления насосом с ekc204, не могу придумать.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем за внимание, сам разобрался.

    Надо было обратиться к первоисточнику - http://www.hvacc.net/pdf/danfossrefrig/RS8EP202.pdf где на стр. 7 дано применение №10, а именно 2 компрессора + вентилятор на 4м реле. В русскоязычных мануалах это не описано - http://www.adapkool.com/files/pdf/AK-CC210.pdf

    Теперь надо просто взять и попробовать, проверить.

Похожие темы

  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Агрегат с двумя компрессорами
    от Bumy в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 21:49
  4. шкаф-витрина Бирюса с двумя компрессорами
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 18:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •