Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: чем конструктивно отличается низкотемпепературный компресор от средне температурного

  1. #1

    По умолчанию чем конструктивно отличается низкотемпепературный компресор от средне температурного

    мужики кто знает?чем конструктивно отличаются два одинаковых по корпусу и внутренним узлам герметичных компрессора, если один низкотемпературный а другой средне температурный по шильдику завода изготовителя.может ли установка средне температурного компрессора на низко температурный режим на R22 давление всаса 1кг/см и 11кг/см давление включение рд вентилятора конденцатора привести к поломке клаппаной или шатунно-поршневой группы.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    в первую очередь считаю следует проверить по таблицам кипения - может ли этот компрессор работать в заданном вами диапазоне. (например - от минус 30 до +5). если же новый компрессор +20.. -5, а вы загнали его на минус 25, то теоретически возможно. сколько по времени отработал новый с момента установки в агрегат?
    что за установка с управлением вентилятора конденсора?

  3. #3

    По умолчанию

    компрессор Tag-4553t отработал 2 месяца, агрегат самодельный с конденцатором от гдр. залив жидким невозможно т.к. докипатель в момент включения заполнялся на четверть. эл. схема создана так что даже если моргнёт свет собирался фреон и включался через 10 мин. всё таки основная часть моего вопроса: чем конструктивно отличается компрессор с диапозоном от -30 +5 от компрессора +20-5 , если они находятся под одинаковым корпусом?

  4. #4

    По умолчанию

    sibiryak, ни чем не отличается-только упругостью клапанов. но это можно увидеть лишь разрезав компрессор!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  5. #5

    По умолчанию

    обидно вот что. фв6 работали без автоматики во всех диапазонах по20 лет .бес фриона 2 суток на вакуме .клапанам аналогов в мире нет.а эти нежные в таких жэ условиях через 2 часа ; поршень заклинит,масло в нигрол превратитца двиг згорит.хорошо теплухи качественные а то и проводка в месте с магазином и пол улицей. ха ха ха

  6. #6

    По умолчанию

    sibiryak, подробнее характеристики компрессора (нового). про фв-6 я знаю всё! даже у меня работал на R-22!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  7. #7

    По умолчанию

    1год назад было марку не помню .помню только что итальянец на пристенном прилавке.после замены на немца звонков от мага не было.

  8. #8

    По умолчанию

    разница в двигателях, низкотемпературные компрессора работают на более низком давлении, соответственно двигатель нужен слабее, и наоборот!!!

  9. #9

    По умолчанию

    У среднетемпературного мощнее двигатель, еще может отличаться вязкость масла, среднетемпературное масло при низких температурах нарушается качество смазки может и заклинить, что касается Taq 4553 машинка не плохая но очень нежные эти французы Unaited hermetik

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SIBIRYAK Посмотреть сообщение
    ... отработал 2 месяца, агрегат самодельный с конденцатором от гдр. залив жидким невозможно т.к. докипатель в момент включения заполнялся на четверть....
    ...основная часть моего вопроса: чем конструктивно отличается компрессор с диапозоном от -30 +5 от компрессора +20-5 , если они находятся под одинаковым корпусом?
    самодельный - это ответ на Ваш вопрос: в заводской установке рассчитывается даже длина/диаметр труб, не говоря уже о согласовании объемов испарителя/конденсора, производительности и перепада, это только основные параметры.
    Конструктивно отличаются развиваемым давлением всаса/нагнетания присущим данному фреону этом диапазоне температур кипения.
    Например: фреон 406а позиционируется как заменитель 12-го, и многие этим пользуются, но для этого разработаны компрессора именно под этот тип фреона, так что замена однозначно неравноценна.

  11. #11

    По умолчанию

    никогда еще не встречал компрессора на 406-ом.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    гляньте сайт бирюсы (biryusa.ru) - там есть линейка компрессоров именно для 406-го

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2009
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    и не только бирюса наша этим промышляля. на спутниках..те что "иглу" из боснии были с 406. если память не изменяет.
    ктонить вместо 12 заправлял 134?? температуры кипения идентичные..ваше мнение?

  14. #14

    По умолчанию

    любой компрессор на 12-м можно заправить 134, предварительно заменив минеральное масло на синтетическое. снимал мотор, сливал масло, заливал уйат-спирит взбалтывал, сливал. сушил в электродуховке при 60-70 гр. заливал синтетику. система продувается, фильтр меняется.

  15. #15
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    возможно имелось ввиду заправка 134-м после 12-го без смены масла и промывки системы. вот в этом случае есть все шансы, что масло свернется в клейкую массу. рисковать не стоит.

  16. #16

    По умолчанию

    Вьюга4,
    BooM,
    Мурат,
    rus16, Ребята! Смотрите название темы! "ЧЕМ КОНСТРУКТИВНО ОТЛИЧАЕТСЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПРЕССОР ОТ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО?" А Вы пишете про замену 22-го на 134-й и наоборот! ОГО-ГО! Всем-OFF TOP!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  17. #17
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    дык, а мы чё? блин...

  18. #18

    По умолчанию

    не начинайте уходить от темы!
    Цитата Сообщение от мурат Посмотреть сообщение
    любой компрессор на 12-м можно заправить 134, предварительно заменив минеральное масло на синтетическое. снимал мотор, сливал масло, заливал уйат-спирит взбалтывал, сливал. сушил в электродуховке при 60-70 гр. заливал синтетику. система продувается, фильтр меняется.
    кому писал? ник в ответ нет!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  19. #19

    По умолчанию

    или я не прав?
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317

  20. #20
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    дык, я ж разве спорю... виноват... повелся... исправлюсь!!!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Средне-температурная сплит-система АСК СС-13
    от Alexe в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.09.2020, 07:53
  2. Изменение температурного режима Frigorex FVS1000
    от promicros в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 19:33
  3. Выбор средне температурного моноблока
    от kemtor в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 22:45
  4. Чем отличается R12 от R134 ?
    от Дмитрий_19 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 22:51
  5. HELKAMA настройка температурного режима
    от Римма в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 08:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •