кондиционер daikin 4mxs80e3v3b2 мульт 4 головы.
пуско-наладка.

1 - ошибка uf на пду головы с.
2 - ошибка uf появляется сразу, после включения эл. питания, компрессор и вентилятор не успевают стартануть.
3 - если оборвать линию связи между внешним и внутренним блоком с, то на пду появляется ошибка u4 - обрыв связи.
4 - если перекинуть провода на внешнем блоке от голов а, в, d на клеммник с, то ошибка uf перемещается на другую голову.

5 - если перекинуть провода головы с на любую из колодок внешнего блока а, в, d , то ошибки uf на пду головы с нет.
6 - если не использовать клеммник с, оставить подключенными головы а, в, d ,
то ошибки uf нет, кондиционер в режиме cool, heat работает нормально.

замена пду голов с и а местами дефект не переместила.

под подозрением плата управления внешнего блока.
ярлык с обратной стороны платы:
2p171491-8v


состав платы управления внешнего блока:
Pm1:
3eb10051-03b

процессор:
4eb17534-5
m30302map-367fp
m15c 415azoo

nvm:
Rl76
4274w

микросборка - опторазвязка в линии связи:
3eb19052-1
ha6896a
m4

есть донор, очень похожая по топологии плата управления внешнего блока от 68 блока (мощность меньше).
ярлык с обратной стороны платы:
3f010281-1d

pm1:
3eb10047-2f

процессор:
4eb17524-11
m30302map-203fp
m16c 9a6azoo

nvm:
Rl76
9v37w

микросборка - опторазвязка в линии связи:
3eb19052-1
ha6896a
m0

прозвонкой элементов линии связи с в сравнении с a, b, d на плате внешнего блока дефект не обнаружен.
фаза/ноль на клеммнике с и осциллки на линии связи с в сравнении с a, b, d - одинаковые, без подключения внутренних блоков.

есть ли смысл менять процессор, память или восстановить донора с неисправным ip модулем - ?