установлены канальные кондиционеры мицубиси электрик puhz-zrp250yka (х 2) и pea-rp500gaq 44 квт по холоду с ротацией бурр-2 (производитель алекс электроникс).
ротация происходит нормально. рестарт кондиционера выставлен со стороны наружного блока микро переключателем sw5. второй по счету переключатель. рестарт работает.
когда бурр-2 производит ротацию, происходит такая ситуация: внутренний блок обесточивается и останавливается, а наружные блоки продолжают также работать производить холод до тех пор пока не уйдет в ошибку р6. при этом внутренний блок питается 380в (с помощью пускателя который контролирует бурр-2) от наружных блоков через межблочных проводов s1, s2 и s3.
ошибка р6 возникает в трех случаях:
1) когда плотно фильтра забиты грязью.
2) когда остановился вентилятор во внутреннем блоке
3) когда идет замыкание потока воздуха, то есть когда с подачи холодный воздух вновь попадает на всасывание.
по идее, если обесточивается внутренний блок, то наружные блоки должны прекратить работать. во время ротаций пробовали с помощью пускателя отсечь s1, s2, s3 чтобы не было связи с наружными блоками, но вышла другая ошибка е6. в описании говорится, что это из за отсутствия связи между внутренним и наружным блоком в течений 6 минут.
также пробовали без обесточивания внутреннего блока, чтобы ротация была на вентиляторе внутрянки, не помогает, ошибка вылазит все равно.