Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Gree split GVHN48ABNM1A1A/0 Не запускается каомпрессор

  1. #1

    По умолчанию Gree split GVHN48ABNM1A1A/0 Не запускается каомпрессор

    Здравствуйте. Имеется сплит кондиционер 3 фазный стоячий. была утечка но это не самое главное. закачал 7 атм давление в систему. включаю нагревая датчик температуры а сам режим на холодное. установил 16 и прогретый датчик показывает около 27 градусов. все включается кроме компрессора. принудительно нажал отверткой на пускатель, компрессор заработал но при этом ваакума нет. крутится и ничего.
    кто имел подобную проблему? да кстати система не простая. имеется защита фаз и все такое.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    фазы не пробовали менять?

  3. #3

    По умолчанию

    нет. не думал даже об этом. меня сбило с пути то что 3 фазы были в системе. компрессор запустился.
    завтра поменяю. еще есть варианты чтоб не упустить чего?

  4. #4

    По умолчанию

    да кстати. в системе в трубках всоса и нагнетания есть датчики. только не знаю как они работают. понятно что датчик давления. 2 контактные. дайте пожалуйста побольше инфы про них

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    схему смотри на крышке или ещё где. логику проверяй, замеры делай.
    Цитата Сообщение от Zafar Посмотреть сообщение
    кто имел подобную проблему?
    да многие. универсального решения нет. все индивидуально.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zafar Посмотреть сообщение
    принудительно нажал отверткой на пускатель
    И компрессор мог угробить, реле контроля фаз для чего поставили?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Холандр Посмотреть сообщение
    И компрессор мог угробить, реле контроля фаз для чего поставили?
    С компрессором на первые секунды даже без 1 фазы ниче не будет. это короткая долисекундная проверка.
    на практике для проверки иногда идут на жесткие меры в рамках норм конечно!

    Да кстати дело было в фазах. поменял и все заработало. Заправил, греет отлично.
    спасибо Валера72.

  8. #8

    По умолчанию

    Не за что

  9. #9

    По умолчанию

    А фазы тут и ни при чём. А вот клапана может отпороть. И смазка компрессора зависит от вращения.

Похожие темы

  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 22:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 12:17
  3. не запускается двух головый gree
    от amistad в разделе Gree
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 00:07
  4. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
  5. Einhell Split-Klima
    от pit в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 18:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •