Добрый вечер, друзья!

Иногда возникает необходимость определить производительность теплообменки «на глаз» или с помощью линейки и калькулятора. Но вот не получается придумать более менее сносный алгоритм.

Вот простой пример.
Давеча ездил в колбасный цех, построенный немцами в разгар перестройки. Там мне предстояло запустить холодильное оборудование после четырёхлетнего простоя.
В процессе среди прочего обнаружилось, что на одном из ВОПов медная труба в местах пересечения алюминиевых боковин корпуса прокорродировала насквозь в множестве мест. На каждой трубке в первых двух рядах по несколько дырок (остальные ряды проверять не стал)

ВОП Roller HVS 508, таблица с характеристиками тут, параметры сего агрегата следующие:
Производительность при t0= -8°C; DT1= 8K 5500 Вт
Расход воздуха 5100 кубометров в час
Площадь теплообмена 48 квадратометров
Длина струи 20м

Подобрал у знакомого поставщика LAMEL ВС401E60Н, даташит тут
Производительность при t0= ???; DT1= 8K 5600 Вт
Расход воздуха 3200 кубометров в час
Площадь теплообмена 23,4 квадратометров
Длина струи 17м

Оба охладителя имеют схожую схемотехнику – кубики с одним вентилятором.
Никаких хитростей, вроде волнообразных ламелей и т.п. там нет.


Вод подскажите мне друзья-товарищи, что это за магия такая позволяет при вдвое меньшей площади теплообмена и значительно меньшем расходе воздуха обеспечивать одинаковую производительность? Причём это случай не единичный, посмотрев каталоги именитых производителей, зачастую видим такую фигню.