Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Обмерзает наружный блок при работе на тепло

  1. #21

    По умолчанию

    Если сейчас 3.5 бара, то поднимите хотя бы до 5.5. Это с учётом того, что за бортом в районе нуля, летом около 7-ми нормально для 410-го.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2021
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Если сейчас 3.5 бара, то поднимите хотя бы до 5.5. Это с учётом того, что за бортом в районе нуля, летом около 7-ми нормально для 410-го.
    я в севастополе, сейчас +14, подниму при охлаждении до 6?

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rk9aav Посмотреть сообщение
    Привет, посоветуйте?
    внешний блок при обогреве низ 1/3 обмерзает (иногда), 15 бар давление при обогреве, 3,5 бара при охлаждении, температура +14. газ 410. Идеалом бы было добавить фреона, весов нет, только манометрический коллектор.
    Рекомендую ознакомиться с диапазоном работы на обогрев и охлаждение в инструкции на Ваш кондиционер.
    15 бар на обогрев - мало, а 3,5 на охлаждение при сейчасной температуре в нерезиновой не говорит ни о чем.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2021
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Рекомендую ознакомиться с диапазоном работы на обогрев и охлаждение в инструкции на Ваш кондиционер.
    15 бар на обогрев - мало, а 3,5 на охлаждение при сейчасной температуре в нерезиновой не говорит ни о чем.
    я не в нерезиновой( москва) я на юге россии, добавил до 6,5 бар при открутке шланга чутка потерял, буду наблюдать за внешним, как он при отключении обмерзает

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Сколько сейчас в Севастополе?
    При температурах ниже, чем в инструкции, работа на охлаждение должна осуществляться с замедлителем скорости вентилятора. Регулирование давления конденсации.
    На обогрев в норме на 410-м где-то, по-моему, 32.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    28.07.2021
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Сколько сейчас в Севастополе?
    При температурах ниже, чем в инструкции, работа на охлаждение должна осуществляться с замедлителем скорости вентилятора. Регулирование давления конденсации.
    На обогрев в норме на 410-м где-то, по-моему, 32.
    сейчас +14, за час работы полет нормальный, инея нет, но и вентилятор на внешке не крутит при обогреве

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    от Paladin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 12:34
  2. Отключение при работе на тепло
    от Aklim-plus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 07:19
  3. LG ls24 При работе на тепло обмерзает внешний блок
    от skull в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 20:05
  4. Продам внутренний блок/куплю наружный блок (Украина)
    от Elene в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 20:06
  5. тепло гонит а холод обмерзает
    от Играм в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •