Доброй ночи уважаемые!!
Есть холодильная камера спец. назначения с агрегатом emr1005m1z. Камера должна работать в диапазоне от -5 до +5. На стенку закреплена клавиатура DIXELL V620
DSC02172.jpg
История такова, приехали монтажники, быстро панели скрутили (без какой либо изоляции стыков), агрегат закинули на крышу камеры, протянули провода, повесили клавиатурку с выключателем света внутри камеры. Включили, аппарат запустился, выключили и уехали. На этом история заканчивается.
Но имеем холодильный агрегат у которого даже настройка температуры не опускается ниже +16.
Что делал:
- нашел инструкцию от XW60k с таблицей значений настроек по умолчанию.
- прошелся по параметрам.
- заметил что не все параметры которые отображаются на клавиатуре, есть в инструкции. (( соответственно проверить правильность значений.
- установил.
Результат:
включился вентилятор на конденсаторе, компрессор молчит, вентиль на испарителе тоже молчит.

Прошу знающих людей поделиться знаниями )))