Перезаправлять с вакуумированием обязательно, но утечку найти и устранить нужно, иначе напрасны хлопоты, интенсивность утечки нарастает со временем.
Перезаправлять с вакуумированием обязательно, но утечку найти и устранить нужно, иначе напрасны хлопоты, интенсивность утечки нарастает со временем.
Для 404-го лучше фильтр все же поменять. проблема запросто может быть именно из-за него. не забывай, что если это так, то у тебя есть все шансы "раздавить" конденсатор.
Да и твои попытки дозаправить лишь частичное решение проблемы - утечка осталась на месте, и каждая дозаправка это воздух в системе, и все неприятные моменты связанные с ним. Как думаешь - насколько эффективно вакуумирование системы, если одновременно через утечку в систему будет поступать "свежий" воздух?
Посмотрел. Просили заправить фреоном.
Подключился на заправочный клапан. Компрессор выключен- давление больше 7 бар, включаю холодильник- чуть поработавши
давление опускается до 6 бар, дальше не уменьшается.
По прикидкам, чтобы температура кипения R404A была -10град.С давление на низкой стороне должно быть примерно 3.3 бар.
Мое мнение- плохо работает компрессор, потеря компрессии. Надо бы еще померить давление на фильтре, пока до этого не дошел.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Когда манометр поставил, крышку сплита обратно прикрутил?.....
Народ, как вам новые контроллеры Евко на Полаирах?
Те, которые с полностью красным дисплеем и с красными пиктограммами. Это что за говнище стали ставить. У меня уже штук 5 случаев, что морозилки не выходят с оттайки и фигачат до +30 в объеме.
Также несколько раз на плюсовых контроллер тупо выключался, как будто через кнопку power на дисплее, только никто не трогал.
Это происходит на разных объектах и именно с этими контроллерами. Лечится включением выключением, потом все нормально работает, пока опять не глюканет, может несколько месяцев нормально работать.
Не уверен, что поможет. В одном случае дисплей показал +40 и 1400 литров забитых заморозкой полностью растаяло, это явно тэн работал больше стандартных 30 минут.
Только написал прошлое сообщение и следующий вызов на такой же контроллер, не подает признаков жизни, 220 приходят IMG_20191026_182355.jpg
Реле залипло
IMG_20191029_211753.jpg
Мне, впринципе, это все на руку, конечно, но такие косяки на новых холодильниках это перебор. Ремонта по гарантии от завода хрен дождешься.
Это больше старых кнопочных Евко касалось, на сенсорных сначала надо разблокировать клавиатуру, подержав 5 сек кнопку, потом еще 5 сек держать для выключения. Ну и от нажатия реле никак не залипнет
Просто хочу предостеречь от использования этой говносерии Евко, она реально косячная и сырая.
Обычные сенсорные Евко с зеленой иконкой компрессора работают более-менее нормально, проблемы именно с этой новой серией
На днях опять Полаир ремонтировал ШХ-1, опять калачи, в том году выпаивал и топил в ванной, 18очков дунул еле нашёл на одном пузырёк, щаз не выпаивал и на двух пузырился, А можно было не выпаивая компрессор азот качать? Я после устранения утечки отвакуумировал и закачал 150 влезло только от 340г, Хотел компрессор запустить, а он затарахтел внутри как будто там поршня нету, звук как кто то сидит там внутри и ложкой по корпусу тарабанит, при этом почемуто не пустился вентилятор конденсатора, я подумал кирдык компрессору после азота или клапанам, вырубил питание, потом опять, такая же фигня, после третьей попытки пустился компрессор нормально и с ним вентилятор конденсатора, пошёл закачивать фреон. Так и не понял в чём прикол был, в мёртвой точке завис или релюха не запускала залипла. Теперь не знаю на сколько опять хватит, задолбал этот испаритель. Я что заметил если фреон ушёл, то он не набирает нужной температуры, и в таком состоянии если долго висит не отключаясь терморегулятор, он зависает на определённой температуре и ни на что уже не реагирует, потому как движняка от датчика температуры нет и он виснет, пальцами греешь датчик, а показания не изменяются, только после перезапуска начинает опять реагировать.
Это называется блокировка показаний дисплея во время оттайки. Чтобы не пугать народ. При постановке на оттайку дисплей показывает значение на момент начала оттайки, до тех пор, пока не наберет заданную по set температуру. Можно отключить в настройках. В эливелле параметр ddl -defrost display lock
Социальные закладки