температура газовой трубы градусов 30 точно не скажу ещё не замерял, но рукой брался она тёплая.
клапан
плата
температура газовой трубы градусов 30 точно не скажу ещё не замерял, но рукой брался она тёплая.
В опросе как минимум не хватает еще двух мнений:
- плата + клапан
- иной вариант (с комментарием)
Труба нагревается сразу примерно до 50 гр и выше, давление поднимается тоже сразу, вместо того чтобы падать как обычно на охлаждении. Минуты за 4 давление вырастает до 25 бар, приходится отключать.
Первое делом проверить исправность датчика теплообменника внутреннего блока. При исправности датчика только один путь - к грамотному электронщику! Белка внутрянки запускается и раскручивается на максимум при режиме вентилятора авто? Да и марку, модель техники озвучь!
Датчик исправен. турбина вн. блока крутит на максимум. По электронике врятли проблемы, т.к. давление растёт сразу, хотя может проблема в управлении клапанов. Кондей LG S18 LHP.
Да датчик в норме. Сначала вырубается вентилятор наружного блока и через некоторое время отключается компрессор, но чаще вырубаю сам т.к давление зверское, похоже как будто компрессор надувает сам себя.
перепад воздуха по температуре внутрянки какой?
и температура тонкой трубы?
На холод работает отлично выдаёт около 8 градусов. в помещении при этом 28, а вот темп. тонкой не замерял пока, но на охлаждении оба крана вспотевшие, вроде всё как надо.
В таком случае компрессор и четырехходовой клапан исключаются. Смотреть чистоту внутреннего блока, проверить цепи двигателя внутрянки, обратный клапан переключения капиллярок проверить не помешает. Температура в помещении и на улице какая? В норме заправки уверен?
Заправка по весам, сегодня установил в теплице вместо стенда, температура на улице была около 15 в помещении около 30 градусов, при открытых дверях температура падает и запускаю на обогрев. Можно поподробней про обратный клапан каппилярок.
в некоторых кондеях стоят обратные клапаны чтобы удлинить каппилярку (чтобы можно было использовать кондей при -10 в режиме работы на обогрев)
Спасибо за инфу, не разу ещё не сталкивался с обогревом у нас этим не пользуется никто. Завтра буду кумекать, от думок две ночи не спал, если есть ещё идеи пишите буду благодарен.
Что-то мне сдается что хочешь ты отремонтить исправную весчь. Какое максимальное давление показывает твой манометр? В твоем наружном стоит на капе обратный клапан? Белка пошла на макс обороты,воздух идет кипяток,и давление не падает? Или манометр упирается в ограничитель,и 25 и выше - это твои домыслы? А рука дергает шнур?
На моём манометре 55 бар, но как достигает 25 или сам отключаю или вырубается по достижении заданной температуры. На счёт клапана пока не смотрел. воздух идёт не кипяток, но до отключения градусов 45 наблюдал, давление не падает. Может оно потом должно всётаки падать?
На пульте ставлю +30, у кондея выходной воздух гдето 45. в теплице набирает быстро порой выключается сам а иногда вырубаю т.к. давление подозрительно большое.
Дождись как похолодает и не выноси моск