Здравствуйте уважаемые форумчане. Попросили с напарником поменять компрессор на холодильную камеру. Камера кубов 6 фреон r22 компрессор caj9513t температура хранения +3.Поменяли поставили новый фильтр отвакумировали заправили давление конденсации высокое около 22бар а на испарителе обмерзает пол калача. Прдули конденсатор жидким фреоном оттуда вылилось гдето пол стакана масло. Заодно продули испаритель жидкостную всас рессивер давление конденсации стало нормальным 15 бар кипение 1,2 на испарителе обмерзает пол калача.Подняли фреоном давление до 22 колачь обмерз полностьтю. Поменяли трв эфект ноль,поменяли дюзу вместо 0 поставили 1 эфект тотже открыли трв ноль, разобрали пайки думали что залили где-то, пайки нормальные.Поменяли еще один фильтр изменений никаких.Единственные изменения которые мы сделали развернули ккб чтобы он дул от стены и немножко окультурили монтаж. Где дальше рыть не знаю, уже мозги кипят. после замены фильтра второй раз, подняли фреоном по высокой 18 бар кипение стало 3,2бара заполнение испарителя никакое температура в камере ниже +16не отпускается