Бельцы - это где?
guraugen72, Мозги хватит сушить, вы вначале с вашей солянкой разберитесь...
Мелькнула мысль про молдову.Так моск снести. Еще доза принятого.Сил уже нет.Там хоть земляк в польше.
Промывай кондер,доливай фреон.Разбирайся с трв.
ага, как же...
1. После подгоревших обмоток систему надо промывать. Или хотя бы ставить антикислотник. Если ни того ни этого не сделано скорей всего твой новый компрессор не жилец. На днях менял с такими же симптомами компрессор на холодильном шкафу. (тоже через 15-20 минут работы начинал резко расти ток). После выпускания фреона в помещение с открытыми окнами персонал пришлось срочно эвакуировать.
2. ТРВ твой не тот. Хотя первопричина не в этом.
3. ВО твой сильно переразмерен. И при дельте около 30 (кипение -6 при 3.2 бар и 25 в объёме) мощность его будет киловатт шесть.
А конденсатор твой рассчитан на полтора. Небось ещё и забит напрочь. Так что в таком режиме конденсация может быть и 65 (а уж 58 при 22 бар вполне себе в порядке вещей). Регулируй производительность вопа вентиляторами.
Как изменился размер испарителя или конденсатора после выхода из строя пред.компрессора?Ну ведь работала камера 7 лет?
Может снимал карлсон при промывке кондера,лопасти перевернул или закрепил глубоко внутрь диффузора?
Никак. Просто не было человека, который увидев на манометре аш 22 бара срочно побежал установку выключать...
DSC_0830.jpg примерно такое расположение правда этот на 404
Со слов хозяйки недели за две до того как сдох компрессор сгорел движок вентилятора конденсатора. Сколько компрессор так мучился не знаю . Защиты там нету никакой и не будет.
Шо ты еще интересного расскажешь? Давай уже все сразу. У тебя в роду партизан не было? Скажи что двига такого не было и ты поставил что нашел. Крыльчатку не той стороной прикрутил. Или вообще не нашел и он так работает
emoe,