Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
1. Компрессор греется так как ему не хватает объема паров для нормального охлаждения.
2. Конденсатор конечно великоват, но кроме излишнего количества фреона и масла, вам он ничем больше не мешает.
Два РД наверное хотят установить что бы управлять вентиляторами независимо. Дело неплохое иначе зимой вентиляторы будут "циклить" довольно сильно.
3. Для улучшения охлаждения все-таки впрыск делать придется...
Я уже давно понял что не ему не хватает..
Мастера тыкаются..но ничего не меняется..
Я не могу получить четкого ответа на вопрос- почему на одной занотти система работает, а на одной lu va нет?
То кондер не там стоит, поднял, теперь реле нужны, куплю ставим danfoss kp5 c регулировкой по диф.
Уже намекнули , что трубы в конце где-то тоже не правильного диаметра стоят..как матрешка, но проблема не решается.