Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 128

Тема: Liebherr CP 4003 210, не отключается.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    Кому? мастеру?
    Мне. Диабет.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ну, если это так то это уже следствие
    Устранять утечку сегодня он не стал, сказал, что без двигателя рабочего ее не проверишь поэтому надо сначала двигатель, а потом устранять.

  2. #2
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Устранять утечку сегодня он не стал, сказал, что без двигателя рабочего ее не проверишь поэтому надо сначала двигатель, а потом устранять.
    И в трещину таких мастеров. Можно было опрессовать холодос до завтра, и придя потом с компрессором,уже делать выводы. А так запасаемся попкорном, завтра начнется вымогание бабла за компрессор и полетят меха гармошки что все окей, - мастер то-же хочет жрать....ой покушать.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    И в трещину таких мастеров.
    Этот мастер делает на дому.
    Остальные в Сц или только на лепесток уговаривали.
    Где в ХАРЬКОВЕ найти мастера?
    Можно было опрессовать холодос до завтра, и придя потом с компрессором,уже делать выводы.
    Я так и не поняла будет ли он делать опрессовку. Он показал место которое собирается запаивать (место соединения трубок).
    А если он не сделает промывки системы, я не успела спросить у него будет ли он это делать, так наверно нельзя запускать?
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    А так запасаемся попкорном, завтра начнется вымогание бабла за компрессор и полетят меха гармошки что все окей,
    Я уже устала от поисков мастеров.
    Этот двигатель, что подлежит замене.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Этот мастер делает на дому.
    Остальные в Сц
    Вы думаете в СЦ холодильник другие мастера хотят тягать только от нечего делать? Вы сами сузили круг потенциальных мастеров, отсеяв вариант ремонта в стационаре.

  5. #5
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    если он не сделает промывки системы, я не успела спросить у него будет ли он это делать, так наверно нельзя запускать?
    какие промывки системы??? не читайте на ночь этих интернетов


    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Где в ХАРЬКОВЕ найти мастера?
    есть один конь, но он смотрю спрятался учуяв неладное))

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    спрятался учуяв неладное))
    От Роман как всегда поднимешь настроение ,по холодосу похоже утечка из микро превратилась в немикро и клапаны не выдержали длительного издевательства ,я возможно ошибаюсь , недавно был звонок по этой модели где "подкованная" клиентка выразила желание поставить ей медяху на дому , на шо я отказался ,возможно звонок и эта тема ,это разные люди ...Ввобще если утечка в стандартном месте либхера без вздутия плачки то безболезненно лечиться на дому ,перемычку хк-мк можно на дому поменять ну а лепить медяху на кухне у клиента на это не каждый рискнет.

  7. #7
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    недавно был звонок по этой модели где "подкованная" клиентка выразила желание поставить ей медяху на дому , на шо я отказался ,возможно звонок и эта тема ,это разные люди .
    это именно та)) просто слишком долго мониторит сеть)

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    утечка в стандартном месте либхера
    верхний локринг))
    вот залечил бы его то может и компрессор бы целым оказался))) нет же, поначитаюца интернетов и поехало: все на медь менять..таймер..стеночка..вс е по 8
    по концове брутян ликует: и у него денюшка и у клиента чорти-шо на кухне)

  8. #8
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,360

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    по концове брутян ликует: и у него денюшка и у клиента чорти-шо на кухне)
    И сей Либхер превращается... Либхер превращается... Либхер превращается... например в CUP 27210.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    это именно та)) просто слишком долго мониторит сеть)
    У меня все медленно получается, видимо от стажа диабета.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    верхний локринг))
    вот залечил бы его то может и компрессор бы целым оказался))) нет же,
    Вчера залечили, только не знаю в нем ли причина была.
    Изображения Изображения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    От Роман как всегда поднимешь настроение ,по холодосу похоже утечка из микро превратилась в немикро и клапаны не выдержали длительного издевательства ,
    Как определить микро или не микро?
    В вырезанной части (верхний локринг) не было следов масла.
    я возможно ошибаюсь , недавно был звонок по этой модели где выразила желание поставить ей медяху на дому , на шо я отказался ,возможно звонок и эта тема ,это разные люди
    По медяхе я задавала здесь вопрос, но никто не ответил.
    Извините что вы так восприняли ("подкованная" клиентка ), я всего лишь искала возможность решения вопроса чтобы исключить риски выхода из строя по этой причине.
    Другой мастер объяснил отцу, что между алюминиевой пластиной и трубкой из меди будет коррозия. Поэтому отказались от этого. Но тот мастер что объяснял согласен был только не лепесток.

    ...Ввобще если утечка в стандартном месте либхера без вздутия плачки то безболезненно лечиться на дому ,перемычку хк-мк можно на дому поменять
    В теме с этим предложением или парой других слов не видела от вас раньше.
    ну а лепить медяху на кухне у клиента на это не каждый рискнет.
    Я не знала о таких сложностях.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    Вчера залечили, только не знаю в нем ли причина была.
    Вероятней всего там ,опресовка и мыло показало бы точно :локринг,петля подогрева или перемычка мк-хк.У меня еще случай был тупо лопнула медная трубка на клапане. В вашем случае только время покажет угадал ли мастер ну а отсутствие масла еще не говорит шо там нет утечки.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    13.09.2015
    Сообщений
    143

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Ввобще если утечка в стандартном месте либхера без вздутия плачки то безболезненно лечиться на дому
    прям моя ситуация наверное. может есть нормальный мастер из киева?

  13. #13
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение
    прям моя ситуация наверное.
    ну вам же видней, холодильник то у ва

    Цитата Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение
    есть нормальный мастер из киева?
    ..и он уже писал в этой теме)

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    есть один конь, но он смотрю спрятался учуяв неладное))
    В чем учуяли неладное?

  15. #15
    Холодильщег
    Регистрация
    22.03.2009
    Сообщений
    9,382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    утечку сегодня он не стал, сказал, что без двигателя рабочего ее не проверишь
    тоды ой ...он наверное новым двигателем будет опрессовывать)))

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    тоды ой ...он наверное новым двигателем будет опрессовывать)))
    Он вообще не опрессовывал.
    Может вообще и утечка не устранена, а заправили так на случай утечки излишне много. Больше часа шуба не уходит а нарастает.
    Изображения Изображения

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    в двух местах перегнута
    На работоспособность это не влияет .
    Цитата Сообщение от Ольга Посмотреть сообщение
    а заправили так на случай утечки излишне много. Больше часа шуба не уходит а нарастает.
    А вот это уже косяк !Передоз может убить ваш новый компрессор,При перезаправке компрессор может даже не отключаться или работать дольше от штатного и лужа воды вам обеспечена.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Сообщений
    50

    По умолчанию

    буцефал,
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    А вот это уже косяк !Передоз может убить ваш новый компрессор,
    Спасибо, обещали на фирме сегодня подъехать. В ХК температура была - 1.
    Инсулин, мой жизнеобеспечивающий препарат хранить уже нельзя при такой температуре.

  19. #19

    По умолчанию

    Ольга,А вентилятор на место не забыли подключить?
    Да и старый компрессор возможно стоит перепроверить.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дядя Гена Посмотреть сообщение
    Ольга,А вентилятор на место не забыли подключить?
    Да и старый компрессор возможно стоит перепроверить.
    дядя Гена, и как ты думаешь, кто это сможет сделать? Сам владелец холодильника или ей другого мастера вызвать для проверки квалификации предыдущих?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Liebherr CNest 4003 Х/К неморозит
    от Chainik-2 в разделе Liebherr
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 07:58
  2. Liebherr 4003 Index 22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 11:00
  3. Холодильник Liebherr CNes 4003
    от Григорий в разделе Liebherr
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 16:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •