Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Не программируется Evco EVK201P7

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saleon Посмотреть сообщение
    ... Проблема с контроллером Evco EVK201P7 - не программируется никак, даже температуру просто настроить нельзя. Ни одна кнопка не реагирует на нажатия. ... как он может быть так залочен?
    Не залочен, а закрыт для модификации: иногда производитель специально заказывает блоки не поддающиеся настройке. Почти всегда на морде такого прибора красуется фирменный логотип производителя витрины.
    Как называется витрина?
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А на этом - уставка -+ 6 - включение , минус дифференциал - +4 - выключение , вроде и мелочь но неприятно , никто не в курсе как поменять зеркальный dif на нормальный ?
    Посмотри в папке СР, параметр "НС" нужно выбрать "С" (охлаждение).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Посмотри в папке СР, параметр "НС" нужно выбрать "С" (охлаждение).
    Вчера нашел инструкцию - сегодня проверю -есть интересный параметр "тип дифференциала рабочей установки , 0 - несимметричный."В папке "основной регулятор".

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Посмотри в папке СР, параметр "НС" нужно выбрать "С" (охлаждение).
    Проверил , забыл написать . что это не Эливелл 974 плюс , хотя писал - EV3B22N7 - сенсорный . и при вчерашних настройках искал параметр НС - его там нет . А сегодня , имея инструкцию на этот аппарат - понял он тоже перестраивается с охлаждения на обогрев , но если у Эливелла при таких перестройках дифференциал автоматом меняется на обратный ( насколько помню - но могу ошибиться ) то здесь , меняя параметр r5 0= охлаждение , 1= обогрев ; нужно не забыть поменять дифференциал r12 0= прямой , на холод , 1= обратный - на обогрев.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Проверил , забыл написать . что это не Эливелл 974 плюс , хотя писал - EV3B22N7 - сенсорный . ...
    Да нет, ты написал правильно, это я почему-то уцепился памятью за упоминание "типа Эливелл" и от этго начал пясать))))
    А уже в посту #12 разглядел, что я про другое говорил.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    уже в посту #12 разглядел, что я про другое говорил.
    Пока не совсем разобрался , но если попадется - советую обратить внимание - типа 961-го , но 2-х датчиковый , и по цене предложили ( 5 штук взяли ) на 974-й элливелл -4 с половиной таких аппарата ,

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Возможно вы и правы,но реле все же не статический элемент. Постоянные вибрации дают о себе знать.Не зря силовые контакты выводят отдельными лепестками сверху.

Похожие темы

  1. evco 31p7vc
    от ТАС в разделе Evco
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 02:16
  2. EVCO EVKB21 +63
    от skadowsk в разделе Evco
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.04.2016, 20:44
  3. evco FK 207Y P7
    от олег1972 в разделе Evco
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 20:00