    Всем привет! Хотя кондишками занимаюсь давно, в пайке не так много опыта. Поэтому жду советов и критики.
    Ситуация такая, заправил кондюк без признаков утечек на гайках, на след день фреона не было. Открыл крышку, обнаружил масло на трубках в районе трехходового клапана. В общем, утечка была здесь:

    IMG_20160805_111039.jpg

    Трещина вдоль загиба трубки длиной около 7мм. Просто залудить поверх трещины показалось ненадежным, менять трубку слишком заморочливым для тех денег, что готовы заплатить за ремонт. Поэтому сделал так, залудил трубку, потом обмотал медной проволокой место трещины, заармировал, так сказать, и пролудил:

    IMG_20160805_120007.jpg IMG_20160805_120420.jpg

    Будет держать, или недолго все-таки?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    От ты намотал.Возьми припой,с 30%-ым содержанием серебра,и запаяй кислород-пропаном.Ну или свинопалом.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    От ты намотал.Возьми припой,с 30%-ым содержанием серебра,и запаяй кислород-пропаном.Ну или свинопалом.
    Думаешь, стоит переделать? Кислород-пропана нет, да и боюсь я , кислорода то..)) Пропановая обычная горелка.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Если хочешь сделать нормально,инструмент соответствующий надо приобретать.Пропановой можно конечно,но тогда припой надо брать медно-фосфорный,он менее тугоплавкий.Серебом надёжней.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Если хочешь сделать нормально,инструмент соответствующий надо приобретать.Пропановой можно конечно,но тогда припой надо брать медно-фосфорный,он менее тугоплавкий.Серебом надёжней.
    Ясно, спасибо! Ну, не так часто такое, а просто трассу спаять такой горелки достаточно вроде как..

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    От ты намотал
    ...всё правильно он сделал. Я по-началу просто запаивал, бывало снова лопалось, а с намоткой "повторов" небыло. Ну может немного по аккуратней надо и длину намотки по-больше, не только на трещину...

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...всё правильно он сделал. Я по-началу просто запаивал, бывало снова лопалось, а с намоткой "повторов" небыло. Ну может немного по аккуратней надо и длину намотки по-больше, не только на трещину...
    Серебром попробуй.Даже на автохолоде никаких повторов,а там нагрузки гораздо выше.
    ИМХО моталки-моветон.

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    имхо ок всё. Как понял трещина вдоль. Так что правильно сделал, хоть и н красиво.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Я по-началу просто запаивал, бывало снова лопалось
    Такая же фигня. Потом начал оставлять на месте трещины большой шматок сороковки.. Вроде не лопается.
    Последний раз редактировалось neosfen; 06.08.2016 в 11:42.

  9. #9
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    ... ИМХО моталки-моветон.
    Именно моталки применять не пробовал, но вот в Самсунгах-5-ках была такая фишка,что на сгибе нагнетание также давало трещину. Никакие пайки не помогали (правда кусками припой не ложил, просто наплавлял 2-3 мм слой), только замена на русскую шестерку помогала.

  10. #10
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Самсунгах-5-ках была такая фишка
    на самсунгах вообще медь на трубках гомно.. Наверное китайская 40%

  11. #11
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Часть трубы поменял бы и спал спокойно..

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    на самсунгах вообще медь на трубках гомно.. Наверное китайская 40%
    сдавал конденсатор от наружки (24 или 18 блок) на цветмет. вышло всего 6 кг вместе с ребрами. приняли как алюминий

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    приняли как алюминий
    надо было расчленять

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    надо было расчленять
    я пробовал. усидчивости хватило на 20 минут.
    ну и слово.. "расчленять"..как маньяк сказал

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    я пробовал. усидчивости хватило на 20 минут.
    Я болгаркой прорезал вдоль труб и молотком сбивал алюминиевую фольгу от медных труб. Термин

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    надо было расчленять
    подходит, как никогда!

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    болгаркой прорезал вдоль труб и молотком сбивал алюминиевую фольгу
    интересно.. я пассатижами пробовал

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yar33 Посмотреть сообщение
    в пайке не так много опыта. Поэтому жду советов и критики.

    менять трубку слишком заморочливым для тех денег, что готовы заплатить за ремонт.

    IMG_20160805_120420.jpg
    Если впаять колено , пайка на 2 стыка , припоя уйдет меньше в половину , .чем при пайке трещины с арматурой для связки . Если еще поднапрячься , можно один стык сделать , еще меньше затрат будет .За неимением трубогиба , пружины и расширителя , такой " колхоз " самый затратный по припою выходит . имхо

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,896

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    надо было расчленять
    Надо было расчленять приёмщика цветмета.

  19. #19

    По умолчанию

    Бандаж из меди - так сказать "олд скул".
    Плохого в этом ничего нет. Разве что бандаж мотать надо как можно плотнее.

    А так
    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    Серебром попробуй.Даже на автохолоде никаких повторов,а там нагрузки гораздо выше.
    +100500.
    Серебро 30-ка еще ни разу не подкачала.
    Был и кондей с подобной лопиной. Задача была сделать, чтоб больше и задумывались просить кондеи чинить, мол не умеем и все тут.
    Запаял лопину медно-фосфорным 5%. Так падла и не лопнула повторно.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Если впаять колено
    ...тогда уж действительно проще , как говоритВьюга4, взять "нашу" трубу и заменить весь больной участок.
    А вообще, (чисто позвездить), интересно, почему оно лопается именно в этом месте? У меня таких лопин, уже и не помню сколько было. Даже на новых аппаратах. В память врезались "Самсунги",и особенно этим страдали "неоклима". Их кто-то к нам завёз, как вирус. Так я в тот год их много перепаивал, а дефектов было два: либо трещна на загибе от компрессора, либо "непропай" стыка от компрессора. И два непропая по портам. Такая вот партия попалась. Не знаю, кто и почему именно мой телефон дал, но по количеству этих вызовов, по-моему всю эту партию я и перепаял. Звонок: неоклима? да. Сразу беру горелку, мыло,(даже течеискатель уже не использовал) и вперёд. Уже года-три прошло, стало быть работают....
    ...кстати, ТС не говорит, какой у него аппарат...

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    ...+100500.... Серебро 30-ка еще ни разу не подкачала....Так падла и не лопнула повторно...
    ...что сто, и что пятьсот?, а серебро-да, согласен. Только мы ведь не можем по шаблону, по сему и делимся наработками.
    ...помните анекдот:
    ...Сколько будет дважды два?...ааа,...мы покупаем, или продаём?
    Так и в ремонте, важен результат...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 07.08.2016 в 11:35.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 21:08
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2018, 13:26
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 23:44
  4. Течет кран на наружном блоке
    от Caracot в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 23:14
  5. Открытие кранов на наружном блоке
    от Azimut в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 20:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •