Показано с 1 по 14 из 14

Тема: ID Plus 974 -цифровой вход DI2?

  1. #1
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию ID Plus 974 -цифровой вход DI2?

    Кто работал с цифровым входом №2( на TTL) на Eliwell ID Plus 974? Подскажите, как его достать. Параметр H12 настроен, но вход не активен. Существуют ли прошивки с таким входом? Или железо попалось урезанное?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Кто работал с цифровым входом №2( на TTL) на Eliwell ID Plus 974? Подскажите, как его достать. Параметр H12 настроен, но вход не активен. Существуют ли прошивки с таким входом? Или железо попалось урезанное?


  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Спасибо. Вопрос точнее - не работает режим 8 -"заморозка".

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Спасибо. Вопрос точнее - не работает режим 8 -"заморозка".

    Попробуй эти настройки

    Снимок.JPG

    А настройка концевика двери папака LIT.
    Так что всё вроде работает.

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Извини, но я не первый день " замужем". И настройки этого чуда я могу по пьяни по телехвону передавать человеку знающему -верх- вниз- влево- вправо. А тут "неувязка". Дегустировал ли ты параметр H12=8?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Дегустировал ли ты параметр H12=8?
    Что такое в данном случае 8 - глубокая заморозка ?
    Это работа на охлаждение до параметра dcS (Рабочая точка цикла глубокой Заморозки)
    tdc (продолжительность цикла глубокой Заморозки) - до 4-х часов.

    Так что дегустация только в процессе работы.

  7. #7
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Так точно!

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Типа не работает этот параметр.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Типа не работает этот параметр.
    А как не работает ?

  10. #10

    По умолчанию

    Ещё один вариант :
    поменять местами 1-й и 2-й цифровые входы, обоюдно их перенастроив.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Попробую.

  12. #12

    По умолчанию

    Ещё как вариант :

    Подключение к TTL порту может быть не стабильно, из-за его конструкции.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Всем спасибо,',особенно coolname. Проблема была в настройке параметра dAd(задержка активации входа.....) папка Lit.

  14. #14
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию


Похожие темы

  1. Вход в тест холод LG GA-B429BLQA
    от ykamerton в разделе LG
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 21:45
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 00:20
  3. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  4. Вход капилярки в плачку Стиннол 103
    от Петрович в разделе Стинол
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 18:03
  5. KSC 3522 вход капиллярки
    от Максуд6666 в разделе Bosch
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 18:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •