Тема: McQuay MWM007GR-ACIAC-R Отключается

  1. #1

    По умолчанию McQuay MWM007GR-ACIAC-R Отключается

    Уважаемые специалисты подскажите пжл. у кого был подобный опыт по дефекту.
    Сплит работает если установить температуру 27 градусов, если ставить ниже, то отключается через какое то время с миганием(светодиод) ошибки - утечка газа.
    Хл.-R22, давление в норме, внутренний блок идеально перемыл, наружный совсем чуть в пыли, можно сказать чистый.
    Похоже отключается от перегрева компрессора.
    Системе 8 лет, в работе был каждое лето. 2 года назад дозаправляли(была утечка, лопалась гайка у внутреннего блока)
    Куда копать, что посмотреть, хелп!!!!!!!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    куда копать? думай как кондей определяет нехватку газа. от этого и плясать..

  3. #3

    По умолчанию

    Без схемы туговато понять, опыта маловато увы)), одни спецы в помощь приходили, пультом потыкали, давление померили, сказали 8 лет можно менять.
    Может я не прав, но по моему вигня какая то......
    Какие алгоритмы могут быть?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    03.05.2016
    Сообщений
    672

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    внутренний блок идеально перемыл,
    и там нигде нет схемы?

  5. #5

    По умолчанию

    IMG_0885.jpgобщая соединений есть, но по ней недостаточно информации как он определяет ошибку по газу, сейчас сфоткаю и выложу...

    Если только по двум внутренним термисторам смотрит.....

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    то отключается через какое то время с миганием(светодиод) ошибки - утечка газа.
    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    Похоже отключается от перегрева компрессора.
    Нужно выбрать, что то одно.Если нехватка-заправить.

  7. #7

    По умолчанию

    По давлению наблюдали более часа, сказали, 100% в норме.
    Завтра померию ток наружнего блока в работе...
    Термисторы могу прогнать, пока больше не пойму что смотреть((
    Написал - похоже что от перегрева - потому что субъективно компрессор огняный... наружный радиатор в норме, верх теплый, низ холодный
    Сейчас на улице похолодало, так он работает и на 26 градусов если поставить и на 25...
    На 24 отключается минут через час...

  8. #8
    Заблокирован
    Регистрация
    14.01.2011
    Сообщений
    1,364

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    2 года назад дозаправляли
    Воздух может оставили?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    Воздух может оставили?
    Два года работал без единого замечания при любых температурах.
    Внутренний блок (белка) был очень грязный, после этого началась такая ерунда.
    Наверное надо термисторы смотреть, что то видимо со сравнением температур во времени, и процессор принимает решени о утечки...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    Два года работал без единого замечания при любых температурах.
    Внутренний блок (белка) был очень грязный, после этого началась такая ерунда.
    Наверное надо термисторы смотреть, что то видимо со сравнением температур во времени, и процессор принимает решени о утечки...
    Термисторы прогнал, оба в норме.
    Температура выходного воздуха 9 градусов....

  11. #11

    По умолчанию

    перезаправь и посмотри как работать будет.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    перезаправь и посмотри как работать будет.
    Да, этот вариан тоже держу на последок.

    Выявилась интересная зависимость, при установки воздушных направляющих заслонок в неподвижное среднее положение, все работает и не отключается.
    Но температура в помешении не очень то и опускается, хотя поток воздуха порядка 12 градусов, может просто не справляется.
    Вот не отключается, уже на 20 градусов поставил, уже час молотит....

  13. #13

    По умолчанию

    Не..... отключился, в понедельник на перезаправку......

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от phenixs Посмотреть сообщение
    Не..... отключился, в понедельник на перезаправку......
    Сделали вакуумирование и заправку по весам, тоже самое(((
    Уходит в ошибку - "Утечка газа", нажимаешь Выкл - Вкл, работает дальше какое то время....
    После второго ухода в ошибку только передёргивание питание помогает.
    Help!!!

  15. #15
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Мигание индикаторов POWER и TIMER означает защитное отключение компрессора по перегрузке/утечке хладагента. Ток компрессора выложи.

  16. #16

    По умолчанию

    Не, мигает желтый(TIMER) три раза...
    Сейчас питание передернул, работает уже больше часа, такое ощущение что то в электронике отваливается, завтра наверное полностью плату вытащу, буду смотреть...

Похожие темы

  1. сплит McQuay MWM010GR-ACIAC-R
    от Alexholod в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 22:49
  2. СРК для McQuay.
    от WILL в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:12
  3. McQuay
    от GUFI1988 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 22:47
  4. McQuay
    от strit71 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 10:53
  5. McQuay
    от sneg в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 23:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •