emoe, ох Андрюха мутняк это ...
Это какой-то ребус-головоломка. Если его ставил тот мастер о котором мы говорили, он явно не проходил мимо, а ставил чтоб мощи навалить, да рыбу побыстрей заморозить. Смысла ставить такой мк чтоб заправить 600м нет никакого.Может у него был 290й пропан? Только вот как капа???
загрузил в данкап данные по 600му для системы на 200вт ( нмк12 ) и 290му для системы на 400вт. Капа - одинаковая !!!
Пазл складывается. Клиент по-видимому убил родной компрессор непомерной загрузкой свежей рыбы. И после этого заказал желание, чтоб херачило не по-детски. Вот что и вышло. М-даа.А как же конденсатор вытягивает? Мутняк это еще ласково сказано
Не заметил сразу,что 6210 среднетемпературный компрессор. 600вт при -10. Что же за пепелац сконструировали?
emoe, Андрюха глянул по мощности , на 500 литров почему-то 170 вт , но боюсь даже 12-ки туда мало .
Сегодня попробую заправить 134м. К этому капиляру ближе всего. 200вт на этом поршне он даст.Надеюсь полтонны рыбы пихать не будут.Вечером отпишусь
Заменил фильтр,заправил 220гр 134го. На всасе давление трошки маловато -0,2. За час работы пустой ларь (500л) сбросил температуру с +20 до -18. Еще через 15мин выключился по терморегулятору (1).Конденсатор теплый ,но и на улице сегодня не жарко (+20). Последний виток не протягивало ,добавил 15гр - протянуло весь испаритель ,но наружу не вылез.Компрессор поднагрелся (около 50гр),не знаю,может в режим войдет- попустит. Через недельку подъеду еще раз гляну.Обещают +35.
На счет 134го терзают смутные сомнения. Мож надо бы 600м заправить.Когда я сказал что за час набрал -18 народ офигел,говорит около 3 часов холод набирал раньше.
Последний раз редактировалось emoe; 14.08.2016 в 15:11.
КорБОБО, это ларь с алюминиевой каппиляркой . Параметры есть в нэте .
варварски)))))
корбобо, вот сразу видно чела,кот.бережет свое время и не читает предыдущие 100500 постов,а сразу дает советы. в кратце,чтоб ты не тратил свое драгое время. ларь вирпул 500л с глухой крышкой.родной компрессор меняли на "то что было под рукой" .им оказался nek6210u на r290. среднетемпературный с мощью 654вт при -10гр. и объемом цилиндра чуть меньше 9кубиков.заправляли думаю что 600м .фреона в нем почти не осталось(вероятность утечки 99% и вероятность травившего нипеля 1. о какой замене капы идет речь? надо было просто заправить и заменить фильтр.
ладно сильно не ругайте))))
emoe, меня интересует про время набора температуры,оно ведь сократилось, хочется понять за счет чего?И про ток потребляемый узнать бы?
Запас мощи присутствует эт хорошо ,загрузят сразу ( как обычно ) долго будет опускать до этого давления .
Отличная рабочая температура ...
Вообще не вижу повода для сомнений , потом народу скажи за сколько времени наберет под завязку набитый ларь . Глядишь народ офигевать уже не будет .
Хороший вариант.но не тот