    emoe, ох Андрюха мутняк это ...

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Это какой-то ребус-головоломка. Если его ставил тот мастер о котором мы говорили, он явно не проходил мимо, а ставил чтоб мощи навалить, да рыбу побыстрей заморозить. Смысла ставить такой мк чтоб заправить 600м нет никакого.Может у него был 290й пропан? Только вот как капа???

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    загрузил в данкап данные по 600му для системы на 200вт ( нмк12 ) и 290му для системы на 400вт. Капа - одинаковая !!!
    Пазл складывается. Клиент по-видимому убил родной компрессор непомерной загрузкой свежей рыбы. И после этого заказал желание, чтоб херачило не по-детски. Вот что и вышло. М-даа.А как же конденсатор вытягивает? Мутняк это еще ласково сказано

  4. #24
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Не заметил сразу,что 6210 среднетемпературный компрессор. 600вт при -10. Что же за пепелац сконструировали?

  5. #25

    По умолчанию

    emoe, Андрюха глянул по мощности , на 500 литров почему-то 170 вт , но боюсь даже 12-ки туда мало .

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Сегодня попробую заправить 134м. К этому капиляру ближе всего. 200вт на этом поршне он даст.Надеюсь полтонны рыбы пихать не будут.Вечером отпишусь

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Заменил фильтр,заправил 220гр 134го. На всасе давление трошки маловато -0,2. За час работы пустой ларь (500л) сбросил температуру с +20 до -18. Еще через 15мин выключился по терморегулятору (1).Конденсатор теплый ,но и на улице сегодня не жарко (+20). Последний виток не протягивало ,добавил 15гр - протянуло весь испаритель ,но наружу не вылез.Компрессор поднагрелся (около 50гр),не знаю,может в режим войдет- попустит. Через недельку подъеду еще раз гляну.Обещают +35.
    На счет 134го терзают смутные сомнения. Мож надо бы 600м заправить.Когда я сказал что за час набрал -18 народ офигел,говорит около 3 часов холод набирал раньше.
    Последний раз редактировалось emoe; 14.08.2016 в 15:11.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    на днях смотрел ларь. вирпул ,стоял компрессор на 600м. Сдох ,заменили на 290м(кто менял не известно,но врядли заливали 290й). Чем был заправлен?- не знаю, фреон удачно вышел через шредер( нипель не был вкручен до конца ,и колпачек неплотно закручен(давил на нипель).Вот тоже размышляю,как-то из-за одой заправки балон покупать нехоцца.507 говорите ?
    капиллярку меняли???Думаю подобрали по кубикам подходящий и заправили 600.Параметры 290 отличаются от 404,507

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Когда я сказал что за час набрал -18 народ офигел,говорит около 3 часов холод набирал раньше.
    а ток на компрессоре замеряли?

  10. #30

    По умолчанию

    КорБОБО, это ларь с алюминиевой каппиляркой . Параметры есть в нэте .

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    КорБОБО, это ларь с алюминиевой каппиляркой . Параметры есть в нэте .
    ну и что?Мне как то попался алюминий впаянный в компрессор.Все получилось,но жим-жим присутствовал))))

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    ну и что?Мне как то попался алюминий впаянный в компрессор.Все получилось,но жим-жим присутствовал))))
    Это всё радует , только как на ларе каппиляр менять представляешь ?

  13. #33

    По умолчанию

    варварски)))))

  14. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    корбобо, вот сразу видно чела,кот.бережет свое время и не читает предыдущие 100500 постов,а сразу дает советы. в кратце,чтоб ты не тратил свое драгое время. ларь вирпул 500л с глухой крышкой.родной компрессор меняли на "то что было под рукой" .им оказался nek6210u на r290. среднетемпературный с мощью 654вт при -10гр. и объемом цилиндра чуть меньше 9кубиков.заправляли думаю что 600м .фреона в нем почти не осталось(вероятность утечки 99% и вероятность травившего нипеля 1. о какой замене капы идет речь? надо было просто заправить и заменить фильтр.

  15. #35

    По умолчанию

    ладно сильно не ругайте))))
    emoe, меня интересует про время набора температуры,оно ведь сократилось, хочется понять за счет чего?И про ток потребляемый узнать бы?

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    23.01.2012
    Сообщений
    1,413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    На всасе давление трошки маловато -0,2.

    Компрессор поднагрелся (около 50гр),не знаю,может в режим войдет- попустит.


    На счет 134го терзают смутные сомнения. Мож надо бы 600м заправить.Когда я сказал что за час набрал -18 народ офигел,говорит около 3 часов холод набирал раньше.
    Запас мощи присутствует эт хорошо ,загрузят сразу ( как обычно ) долго будет опускать до этого давления .

    Отличная рабочая температура ...

    Вообще не вижу повода для сомнений , потом народу скажи за сколько времени наберет под завязку набитый ларь . Глядишь народ офигевать уже не будет .

  17. #37
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от евгений 91 Посмотреть сообщение
    как на ларе каппиляр менять представляешь ?
    Смотря какой ларь. ) Тут были два "Данкара": вход в испаритель - в моторном отделении.

  18. #38
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Хороший вариант.но не тот

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 12:11
  2. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 12:39
  3. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 00:48
  4. чем можно заменить 69L фреон?
    от Прошка в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 08:55
  5. чем заменить фреон р113
    от Егор в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 23:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •