Тема: Lessar LU-H28KB2

  1. #1

    По умолчанию Lessar LU-H28KB2

    доброго времени суток форумчане проблема такова характера, по звонку заказчика приехал в магазин , картина маслом ,на наружнем блоке свинчены практически все саморезы , вскрыл , стоит новый компрессор qxr-44e , и не стартует , гудит как-будто накрылся пусковой конденсатор , после его замены картина не изменилась. по замерам сопротивления на компрессоре между выводами r-s 1,5 ом, c-r 4,6 ом, c-s 4,6 ом. подскажите пожалуйсто что за беда, по словам продавца магазина компрессор менялся за два дня до моего приезда . мастер капался весь день , после его уезда кондей поработал два часа и встал.

  2. #2

    По умолчанию

    Если замена конденсатора не помогла - похоже на скоропостижную кончину компрессора . Отсюда -поиски предшественника , возврат денег и теперь лучше уже замена всего аппарата в комплекте. И по сопротивлениям : R-S= C-R +C-S ,по моему так, если не ошибаюсь.И проверь просадку напряжения в момент запуска - может где то плоховатые контакты.

  3. #3

    По умолчанию

    вырубает после пуска через пару секунд.

  4. #4

    По умолчанию

    Уважаемые , а может он накрыться от того ,что мощности не хватило , компрессор мощностью 2540 ват, а кандей 3280 ват.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра 58ru Посмотреть сообщение
    Уважаемые , а может он накрыться от того ,что мощности не хватило , компрессор мощностью 2540 ват, а кандей 3280 ват.
    Ключевое слово здесь НАКРЫЛСЯ , а потому , пока не накрылись холодилки и продукция в магазине (если это продмаг ) или продавцы ( если это маг не прод) , быстренько убеждаемся в этом и переходим к посту №2 в этой теме , А уже после этого ( а если в этом виновата сеть , напряжение , то и параллельно с этим ) выясняем причину этого самого накрытия.

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    13.06.2010
    Сообщений
    2,902

    По умолчанию

    А как 28 лессар 44 китаец стоит ? Он же на 3 квт

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    А как 28 лессар 44 китаец стоит ? Он же на 3 квт
    А я про, что.

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    да нормальный компрессор, такой и должен там стоять.

    Холодопроизводительность Qo=7620 Вт
    Btu/h= 25908\

    По крайней мере очень близкий.

Похожие темы

  1. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  2. Lessar LU-H48UEA4
    от pilot7866 в разделе Lessar
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 22:08
  3. Lessar lu-h28kb2 не включается наружный блок
    от Дед Мороз в разделе Lessar
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 14:14
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •