Например в эксплуатируемом кондиционере не хватает газа,или он совсем пустой,нужна ли в этом случаи опрессовка системы?
Например в эксплуатируемом кондиционере не хватает газа,или он совсем пустой,нужна ли в этом случаи опрессовка системы?
И не только опрессовка , но перед этим поиск и устранение утечки , и только после того , как опрессовка покажет , что система герметична заправка.
Недавно искал утечку на кондее. Пораздельная опресовка: внутрянка, трасса, наружка показала утечку в трассе в газовой трубе. Наружка стоит на крыше. Трубу повредило сходом льда весной. Трасса под замену.
ACA, такие работы недешевы и подразумевают наличие спец оборудования? Ты им располагаешь?
Вообщем кондиционер поставили три года назад,за это время он отработал месяцев 6.Какое количество потери хладагента,за этот период времени, в кондиционере считается нормой? Трасса метров 5.
Для проверки на утечку в трассе,что использовать?
Да,есть кое какое...балуюсь иногда,знакомым и их знакомым кондиционеры ставлю если хорошо попросят...вот в этот раз просят в уповод,надо реанимацию сделать...у рук не было,в первый раз.
Балон аргона в 40 кг есть...но тяжко с таким будет,...придётся азотом давить.
Прямой ответ..на вопрос,благодарю! Ставлю года три эти кодиционеры,сам себе первым делом поставил,жалоб от знакомых не поступало не разу,и мой работает ...а тут у знакомого,знакомого,знаком ого, "кондиционерщик" поставил кондиционер и он через всех знакомых,минуя кондиционерщика ко мне прибежал,зачем-то..