Привет Всем.

Прошу помочь, Проблема следующая:встал компрессор по перегреву, проверил давление(недавно подзаправил), при включенном 7 бар., при выключенном 15 бар, ток при работе 5,5-6А. Стравил немного фреон(R22), давление стало при включенном 4 бар при выключенном 10бар, ток 4,2-4,3А(как на шильдике), компрессор все равно отключался.
Погрешил на вентилятор конденсатора, показалось что мало оборотов, поставил другой по оборотистей, компрессор выключаться перестал но после 20 минут работы воздух из внутреннего блока стал 20-22грС., при запуске опускался до 15-16грС.
Проработал всю ночь, температура так и не опускалась.

Кондиционер сплит aq09xan, работал пять лет без нареканий, в прошлом году заменил пусковой конденсатор на компрессоре, прочистил конденсатор и внутренний блок от пыли.

Подскажите что может быть?