В холодильную камеру на аптечном складе зак запросил поставить 2 агрегата. один основной, второй в резерв на случай поломки первого. вот задумался как сделать быстрое переключение с одного агрегата на другой типа просто тумблером в шкафу 1-2 при условии что они будут работать на один и тот же воздухоохладитель. а именно имеем: камера 21х2х3м температура в камере +2..+8*с, лекарства. в камере 2 воздухана по торцам, на крыше 2 агрегата, первый работает на оба воздухана, в случае неисправности персонал подходит к шкафу управления и тумблером переключает на второй агрегат. как согласовать переключение по электрике (хочется один шкаф с одним id974 и переключателем 1-2) и по гидравлике (соленоидами? чтобы на крышу не лазить вентиля крутить) нагнетание 5/8 всас 7/8, агрегат 2CES-4Y