Сам вопрос : будет ли работать если нет рессивера, места внизу нет от слова вообще.
Теперь предыстория. По старой доброй традиции занимаюсь всяким "онанизмом" на побережье, нестандартными решениями и тому подобной фигней. Всем надо что то необычное , подешевле и чтоб работало, т.е. в данном варианте покупка новой витрины под мягкое мороженое вместо витрины выданной поставщиком мороженого, не канает.
Несколько лет назад эти витрины поступили в большом количестве на побережье, довольно много работает и сейчас. Уже тогда была проблема с запуском компрессоров и недонабором заданных -18. много чего переделали в свое время.
В прошлом году у заказчика кончился компрессор в разгар сезона, вышли на меня попросили заменить. Не помню что стояло, но поставили асперу. Отработав прошлый сезон и немного в начале этого, витрина просто отказалась набирать температуру. Могла за ночь на пустую набрать а днем с мороженным растаять. У зака на такие случаи уже есть другие витрины, но там ассортимент меньше почти в двое, поэтому эту ковыряю как выпадает время. Денег с зака не беру пока нет результата, да и отношения в общем доверительные.
Теперь сама витрина.
1. плохой запуск компрессора на отепленной витрине, вплоть до остановки компрессора по тепловушке и повторного(очень быстро) запуска ну и дальше работы. Напряжение у нас в городе везде хреновое, пробовали стабилизаторы толку нет, дело в давлении.Компрессор просто давится.
Оттайка жидким, решил поставить кнопку -принудительно на запуске скидывать давление вручную. Помогает через раз, думается дело в подпоре всаса. почему хрен его знает.В работе витрина запускается спокойно с любым колличеством газа(об этом ниже) .Реалии же таковы что на ночь витрину вырубают ввиду ее ненадежности и в целях экономии электричества - дешевле и надежней все закинуть в ларь на ночь а утром достать.
2. Температура кипения на 507 практически сразу с запуска уходит в -40. Витрина собрана на широкоребристом испарителе( мм 12 примерно) и паре малехоньких вентиляторах. Ввиду того что на улице под +40, раскаленная набережная и т.д. решили доставить пару вентиляторов, мол теплопритоков много, отдачи мало и т.д. Работать стала интереснее но выше -8 на пустой витрине, с нормой заправки с завода не набрала.
Стоит здоровенный спаренный конденсатор- часть на морозилку при витрине (отдельный компрессор) часть на обьем. При этом стоит датчик температуры конденсации по которому запускается только один вентилятор на кондере из двух, второй запитан на прямую на морозилку.
Во время работы конденсатор на заводской норме заправки практически холодный, а чтоб включился вентилятор это надо прождать полдня.Все это при жаре на улице. честно скажу что температуру на вход выход с испара не мерил, умом понимаю что газа хрен да маленько работает.
3. решил дозаправить сверхнормы. завел компрессор в процессе работы поднял т.кипения до -20 на теплой витрине (+30+35)Конденсатор потеплел, сбил температуру махом, нагнал до -14 очень быстро, кипение упало до -30, вентилятор на конденсаторе врубил напрямую. Дальше не было времени, но по моим ощущениям температура встала и опускаться ниже не захотела. решили оставить до утра и попробовать что будет на запуске. как и ожидалось даже с кнопкой на оттайку компрессор послал всех на и отрубился. терроризировать не стал.
вот так и эксперементирую. Когда витрины только пришли и посыпались поломки и крики тех кто торгует мороженным , приезжали дяди с Москвы с важным видом, лазили в витрину с ореометром, разводили руками и говорили: "не может быть - все должно работать.это вы че то тут неправильно делаете" на что было сказано : " вот тебе инструмент, товарищ главный инженер с ореометром в руках, бери и запускай витрину!" Ну а потом в процессе разговора промелькнуло что исполнение для кондиционированных помещений и т.д. и т.п.
Плохо то что выбора у заказчиков особо не было как впринципе и сейчас. А в данной ситуации заказчик еще и за свои бабки компрессор поставил и хочет из витрины выжать все, даже на зиму к себе домой ее забрал как подающую надежды.
Как я вижу дальнейшее развитие событий.
Ставить трв. Ставить рд и соленоид на нагнетание чтоб компрессор на запуске был пустой. Ввиду отсутствия места под витриной встает вопрос как быть с рессивером, нужен ли он вообще, ну и главный вопрос будет ли все это работать.
Довольно много уже времени потратил и нужно кардинально что то менять\решать. потенциал в витрине и компрессоре есть, на 100% уверен, мощности навалом что по компрессору-конденсатору, так и по испарителю.
Заранее спасибо! сильно не пинайте
Социальные закладки