Ситуация такая имеется 6 кассет данной марки с одним пультом управления на все. Все работало прекрасно. Начали обслуживать наружные блоки, выключали по очереди питание с автоматов, мыли водой никуда на электронику не попадали. После включения пошли ошибки Е-04, 18, Р-05. После поменяли 2 вводных автомата, электрик как говорит фазы не менял. Добились что 4 работают, а 2 с ошибками Р-05. По номерам блоков 1 и 4 на нем пульт запитан. На наружках проверял фаза на 1 совпадает, но ошибка висит. На 4 с пультом фаза не совпадает ошибка тоже Р-05. Нужна помощь разобраться в этом