Всем привет! Ребят, не могу ни как разобраться со странностями в работе хол. установки. В общем по порядку. Холодильная установка высокотемпературная, в камере должно быть +5;+8. Компрессор мтз 125 на 407 газе. При запуске кипение 0, +2. перегрев 7-8К вроде как норм, но конденсация 18-19бар +48, а переохлаждение аж 24К. не норм, вроде как перезаправка по всем признакам. Проходит 15 минут работы в камере +20. кипение -10 перегрев 12К, конденсация та же. далее полчаса работы испаритель обмерз кипение -20 перегрев 17к, конденсация и переохлаждение так же. Вопрос почему такая высокая конденсация и переохлаждение? перезаправка? допустим признаки на лицо, но почему кипение уходит в минус и перегрев растёт. В смотровом стекле постоянно пузырит. Испаритель замерзает примерно на четверть от всей площади, остальное все тёплое, такое чувство, что испаритель не заполняется и неисправно ТРВ. трв уже заменил на новое и этот вариант исключил.