Проблема в следующем, после гореустановщиков, на следующий день обратился клиент, мол сняли сплитуху с одной комнаты и поставили в другую. После этого начались головняки, буквально через пару часов. Сплитуха вырубается и не реагирует на пульт, индикатор питания часто моргает, только выключением с сети сбрасывается ошибка. После подачи напряжения и включением пультом все нормально, но буквально на пару минут и опять по новой. Выключается платой, ток 2,5А, напруга 230 В, давление на всасе 9 бар, фреон 410, окружающий воздух +40С, сплит чистый сам проверял. Датчики проверил оба по 8,5 Ом при 25С. Снял плату со всеми причиндалами, заказчик отвез её какому то васе, тот диагностировал, что с платой все нормально. Что может быть.