Фонтазёры... речь идёт идёт об этих компрессорах; http://www.cold24.ru/shop.php?cid=126 и не о совсем денежном потребителе...
если бы у ТСа было линейное в норме то и токи компрессора были бы в норме, ну если защитный функции частотника по входу грубить работать будит только недолго , сдохнет быстро или запас двукратный надо брать .
Ну обычный поршневой герметик...
Тут главное желание заказчика решить проблему. Можно долго рассуждать "о влиянии магнитных аномалий на Солнце на параметры Единой Энергосистемы", а можно решить вопрос, тем более, по моему скромному мнению, вариант с ПЧ увеличенной мощности(из-за большой емкости конденсаторов) будет стоить гораздо меньше чем "замена силового трансформатора", "замена линии 10кВ", "установка трехфазного стабилизатора" ...
Совсем не факт. Кроме напряжения на токи компрессора, может влиять состояние обмоток двигателя и коэффициент мощности питающей сети.
Перекос фазного напряжения в сетях со смешанными нагрузками - одно и трехфазными, это обычное явление. Чаще всего связано с тем что нейтральный провод имеет сечение меньшей толщины (можно посмотреть на кабели 3+1), но такие кабели должны применяться в сетях с симметричными нагрузками, а кладут их куда попало...
Это я к тому, что не обязательно "перекос" фазного напряжения обозначает "перекос" линейного.
Замена силового трансформатора решит множество проблем в других точках сети, а не только на конкретной установке. Кстати эти компрессоры весьма надёжны и дуракоустойчивы, у меня было 10 установок с такими компрессорами, которые я смонтировал с нуля (из ящиков) и успешно эксплуатировал 15 лет (дважды в год перевозя установки из летних лагерей в базовые)... Так вот: в условиях сельских сетей (постоянные перекосы фаз, плохая грозозащита, обрывы контуров заземления, вечная вода кругом, "полировка" конденсаторов толстыми задами доярок до полной непроходимости, попадания кошек и собак в вентиляторы и т.д.) вышло из строя всего 3 компрессора (кажется все из-за обрыва цепи тэна поддона в зимних условиях и игнорирования индикации аварии операторами)...
И важно, что колхозу это будет стоить ничего. Вот думаю как бы вздрючили РЭСовцы селян, нарушивших хоть один пункт договора. Попробуй не внести предоплату за электроэнергию - отключают сразу, потом штраф и подключение за доп. плату. Рубят питание на электротранспорте- пох. А свой косяк - денег нет. Где ж они?
Вот и вычислил - TAG45017. Месяца полтора как поменяли транс на ТП, через неделю от компрессора пошел свист, к сожалению слушал только по телефону. По телефону же предложил поменять вращение - свист пропал. Сегодня - клин. Со старой установки поставил TAG68, так было подписано на шляпе фломастером. Сборщики агрегатов очень либили их красить серебрянкой. Компрессор тоже красился. Измерил ток 6,0 А 6,2А 6,8 А . Загубили похоже энергетики француза.