Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Перенапряжение дайкин инвертор

  1. #1

    По умолчанию Перенапряжение дайкин инвертор

    пациент поимал перенапряжение выдернули плату внутрянки заменили пред,варистор, и диодный мост. все ок пошло через неделю история повторилась электрик что-то начюдил и 380 на кондей повесил на второй раз на внутрянке тоже самое но в этот раз и наружку пальнуло заменил тож варистор и пред теперь пишет ua типо неправильную наружку поставили. как проверить межблочный сигнал кто знает ?????там 123 где 12 питание а 3 и есть сигнальный как проверить какая из плат оказалась слабым звеном? по отдельности все работает и плата наружки все запускает в тестовом режиме светодиод моргает??????????

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Скорее блок, где питание подключено, там и трабл. По низкой стороне не пройдет перенапряжение. Модель надо писать.

  3. #3

    По умолчанию

    Питание на наружке там ситема защиты посерьезней чем на внутрянке грозоразрядник икуча варисторов только в доме земли нет платы работают норм но на внутрянке ощибка пищит моргает матерится вообщем если бы проскочил на наружке вряд ли бы плата работала и запускалась в тестовом режиме. И погорели на наружке не входной пред и варистор а те что на межблочном поводе . МНЕ ИНТЕРЕСТНО КТО ШЛЕТ ИМПУЛЬСЫ И КАКИЕ А КТО ПРИНИМАЕТ ИЛИ У НИХ ТАМ ВЗАИМНО ВСЕ ПРОИСХОДИТ???????

  4. #4

    По умолчанию

    Как тут фото прикрепить схемы

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    МНЕ ИНТЕРЕСТНО
    Все понимаю, но зачем же так громко?
    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    КТО ШЛЕТ ИМПУЛЬСЫ???????
    Оба шлют.
    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    И КАКИЕ???????
    Даташит на микросхему интерфейса ответит и на этот вопрос.
    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    ИЛИ У НИХ ТАМ ВЗАИМНО ВСЕ ПРОИСХОДИТ???????
    По логике вещей, если ошибку дает внутренний блок, то он не видит сигнала от наружного. У тебя на интерфейсной линии чего?
    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    Как тут фото прикрепить схемы
    Ответить-Расширенный режим-Вложения-Управление вложениями-Выбрать файл-Загрузить файл-Вставить в текст.

  6. #6

    По умолчанию

    Походу у меня лыжи неедут нету у меня вложений а буфере весит только текст фото копирую а вставляет текст я с планшета

  7. #7

    По умолчанию

    Что итерфейсная линия??

  8. #8

    По умолчанию

    Что за итерфейсная линия??

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    нету у меня вложений
    Пожалуйста.jpg

    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    Что за итерфейсная линия??
    Интерфейсная. По ней ходят прямоугольные импульсы. У тебя что там?

  10. #10

    По умолчанию

    Прикрепил бы свой скрин если смог))))) нет такого на планшете межблочных три конца два питание один я так понимаю по науке интерфейсный так нанем то совсем ничего то чтото в раене 100 v мериется хотелось бы узнать что конкретно там мерится должно

  11. #11

  12. #12

    По умолчанию

    Алилуя надо было перейти на полную версию лыжи надо смазать

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    интерфейсный так нанем то совсем ничего то чтото в раене 100 v мериется хотелось бы узнать что конкретно там мерится должно
    Фото интерфейсной микры покажи.

  14. #14

    По умолчанию

    Так вот погорели обведенные ручкой они как раз и идут на красный провод межблочки

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vip-servi Посмотреть сообщение
    Так вот погорели обведенные ручкой они как раз и идут на красный провод межблочки
    Сфотографируй на модуле.

  16. #16

    По умолчанию

    Вот плата наружки
    Изображения Изображения

  17. #17

    По умолчанию

    Отследи и нарисуй цепь интерфейсного провода. Многое станет понятным. За тебя это делать никакого желания нет.

  18. #18
    Пользователь Аватар для Ruslikm81
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    нету на интерфейсной плате там нифига пару опоров кнопки и индикаторы да нащьот варистора он был вылетел заменил ноль

  19. #19
    Пользователь Аватар для Ruslikm81
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    нету там нихера там всево то 15 в

  20. #20
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    фаза/ноль между блоками внутр/нарух. не поменяли местами?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дайкин
    от Олег1234 в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 13:27
  2. Samsung RL-50 RRCVB. Случилось перенапряжение. К чему готовиться?
    от lamaiv в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2018, 06:53
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 04:56
  4. кондиционер дайкин
    от АХМЕД111 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 16:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения