Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 76

Тема: Помогите подобрать компрессор

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    Вы хоть по мощности в инете посмотрите ,там все ответы на ваши вопросы!Родной найти проблематично?
    Да нет, просто аспера вроде надежнее а француз дороже у нас, им хочу клиента напугать . А модели взял из сравнительной таблице герметичных компрессоров.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Наверное правильно будет SC12CL -23.3С-629вт.
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    2134gk
    476вт
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    cae2420z
    547вт

  3. #43
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    А как вы думаете 2134gk
    Он -23.3С-464вт много нехватает.У нас с SC12CL в магазинах есть и стоят недорого.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    Он -23.3С-464вт много нехватает.У нас с SC12CL в магазинах есть и стоят недорого.
    Cecomaf-541вт sc12cl кипение -23,3

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    karelinikola, А как вы думаете 2134gk или cae2420z подойдет?
    Подойдут, только у родного более высокое кипение (мах -5*С)

  6. #46

    По умолчанию

    Сравнился с таблицами -отлично подходит nek2150gk. Буду выбирать между этим и родным. Последнее слово за ценой

  7. #47

    По умолчанию

    У меня другая история ... попалась морозилка вертикальная бытовая Electrolux модель EUF23800 с инверторным компресором EMBRACO VEMZ 9C .... хочу поменять на обычный .... испаритель не велик с вентилятором ... обьём шкафа 208 л..... старый мотор хочу выкинуть и поставить монофазный ... электрон. контролёр ( плата) позволяет выдаёт 220 V.... Думаю четрверть лошади где-то 200 ватт будет достаточно.... Жду ваших предложений....

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Буду выбирать между этим и родным. Последнее слово за ценой
    Бери родной, пусть даже и подороже. Данфоссы-низкотемпературные нормально работают на с.т шкафах.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Бери родной, пусть даже и подороже. Данфоссы-низкотемпературные нормально работают на с.т шкафах.
    Так тому и быть

  10. #50
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bagram Посмотреть сообщение
    где-то 200 ватт будет достаточно
    Однако многовато будет ватт 170 в самый раз.

  11. #51

    По умолчанию

    Ну да одна пятая.... лошади .... местные механики не советуют ни какой .... только тот же инвертор ставь , но вырастет стоимость ремонта.... б.у. такой же не найду...

  12. #52

    По умолчанию

    Буду писать здесь чтоб не плодить тем. Помогите подобрать замену этому чудуimage-0-02-05-e6164d34df44b2289557f7daa2139c9be06181682733d658284400b1a8d1dac6-V.jpg.Стоит на морозильном ларе. В интернете нашёл только что имеет 230w при кипении -23,3. Что скажете про ae1412y. Он при -25 имеет216w. Желательно француз, потому что у нас есть ихнии дистрибьютор. Остальных производителей надо заказывать.

  13. #53

    По умолчанию

    ae1412y имеет 305w при кипении -23,3
    aez1380 имеет 223w при кипении -23,3
    ae1410 имеет 258w при кипении -23,3

    у меня в табличке есть данные на QD110 260 Вт, QD91H 228 Вт, но 100% уверенности нет.

  14. #54

    По умолчанию

    mihail97, вроде 1410 больше подходит,что скажешь?

  15. #55
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ae1412y имеет 305w при кипении -23,3
    aez1380 имеет 223w при кипении -23,3
    ae1410 имеет 258w при кипении -23,3
    Надо бы уточнить в каком стандарте приведены эти ватты, у Люнитов зачастую пишут в стандарте EN а не в Ashrae. Хотя наверное да, правильные цифры. В EN кипение указывают как раз при минус 20 или 25.

  16. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    mihail97, вроде 1410 больше подходит,что скажешь?
    По тем данным, что у меня 1410 ближе.
    Стандарт ASHRAE.
    А что за ларь?, шильдик есть?, верх какой?

  17. #57

    По умолчанию

    Китайский. Верх-стекло. Длинна где-то 1.2 -1.3 метра. Сам не видел. Вот еще фото image-0-02-05-efc27039a65c961c8029e79a53105ab09f4e0f896986f616b4946d7e59401c23-V.jpgimage-0-02-05-f63c544c694354a5c3a469f7d2fdb749b2b7d10e2cfe22bc647da45966ed6aad-V.jpg

  18. #58
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Надо бы уточнить в каком стандарте приведены эти ватты, у Люнитов зачастую пишут в стандарте EN а не в Ashrae. Хотя наверное да, правильные цифры. В EN кипение указывают как раз при минус 20 или 25.
    У меня програмка Tecumseh при выборе стандарта EN 12900 автоматом кипение ( - 25 ) ставит, так что здесь ASHRAE.

  19. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Буду писать здесь чтоб не плодить тем. Помогите подобрать замену этому чудуimage-0-02-05-e6164d34df44b2289557f7daa2139c9be06181682733d658284400b1a8d1dac6-V.jpg.Стоит на морозильном ларе. В интернете нашёл только что имеет 230w при кипении -23,3. Что скажете про ae1412y. Он при -25 имеет216w. Желательно француз, потому что у нас есть ихнии дистрибьютор. Остальных производителей надо заказывать.
    AE1412Y 306 W в полтора раза мощнее .... по-низкой температуре....давление у них у всех одинаковое.... но не рекомендуют.... чуток по-больше можно но не настолько.... ищи 1/3 HP .... это твой ...

  20. #60

    По умолчанию

    Профи помогите. Думал клиент отстал. Тогда так и не смог я определится с выбором компрессора, а сегодня случайно его встретил и он оказывается ждет ремонта. Замерли ларь Д 1,3м Ш0,63 В0,74. Снял внутренние размеры и расчитал объем-получилось 316 литров. Напоминаю хладагент R134. Буду рад любой помощи. DSC_1259.jpg

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать компрессор
    от Сергей-197 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:06
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •