Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 76

Тема: Помогите подобрать компрессор

  1. #21

    По умолчанию

    А можете подсказать на Framec vt150 какой компрессор стоит а то в гугле только рекламу нашел

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    нет никакой информации по этому ларю.
    если 615 общий объём, и обычный ларь, то sc21b и на 12 и на 134 потянет. например у дерби на чуть меньший объём стоит ne2134z на 134.
    а на 404 с таким объёмом кубиков (21см3) уж очень большой получается. если по аналогии с данкаром, то там на 695 полезного объёма стоит sc18clx.2, с потребляемой мощностью 465 вт.
    я бы при 404 ориентировался на sc15cl. а какой конденсатор?
    если нет утечки, может проколкой прверит какой фреон?
    Ты оказался прав. Поставили sc18cl (был в наличии) немножко великоват кипение -40. Придется немножко укоротить капу.

  3. #23

    По умолчанию

    Тут надо смотреть по давлению конденсации, если оно не более 45*С при 25*С окружающей, то нормально. И повышение давления кипения приведёт к повышения по высокой а это хуже, чем низкое кипение.
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.06.2016 в 06:31.

  4. #24

    По умолчанию

    Спасибо, буду иметь ввиду

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Насколько холодный песок должен из него вылетать?

  6. #26
    Заблокирован
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    1,326

    По умолчанию

    Тогда извините ,здесь вам не помогут,спросите на другом форуме

  7. #27

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые спецы. Был сегодня на диагностике холодильного шкафа-купе Мави. Определил что сдох компрессор-не качает. Шкаф двухстворчатый, испаритель с обдувом. Сделал фото шильдика компрессора посмотрел на бирке шкафа марку фреона-507 газ и уехал сказав что буду искать аналог. Пришел домой спросил гугл и оху@л. Оказывается это компрессор для бытовых холодосов на 12 газе. Что туда подобрать хз. Даже все данные с бирки шкафа не списал. DSC_1014.jpg

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Оказывается это компрессор для бытовых холодосов на 12 газе
    И долго ли он на холодосе работал?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    И долго ли он на холодосе работал?
    А я знаю? Шкаф на 1400л. Створки стеклянные

  10. #30
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    А я знаю? Шкаф на 1400л. Створки стеклянные
    И что ты с ним думаешь делать?Заводской компрессор сгорел,он был на синтетике,поставили на минералке он тоже сгорел и там смесь масла получилась и кислоты после 2 сгораний.И гледишь и к.т.резали.Проще отказатся .

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от karelinikola Посмотреть сообщение
    И что ты с ним думаешь делать?Заводской компрессор сгорел,он был на синтетике,поставили на минералке он тоже сгорел и там смесь масла получилась и кислоты после 2 сгораний.И гледишь и к.т.резали.Проще отказатся .
    Он не сгорел, просто не качает. Думаю с помощью форума подобрать компрессор а по нему капилярку .

  12. #32
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Думаю с помощью форума подобрать компрессор
    если средний шкаф то эдак 6210GK думаю потянет. и капилляр оставить заводской, но всё промыть. ФО соответствующий 404/507
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #33

    По умолчанию

    muravei77, а что думаешь про sc15cl. Шкаф среднетемпературный. 6210 не слабоват?

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    А я знаю? Шкаф на 1400л. Створки стеклянные
    шкаф Полаир такого объема имеет компрессор 6213GK/

  15. #35

    По умолчанию

    SC18G на 134 или 6214 на 134 по аналогии с торговкой как у колы и пивников
    Но тут погуглил и нашел такой http://www.salna.lv/ru/holodil-nyj-shkaf-mawi-sch-1400 то могут быть варианты.
    Скажи точную модель ХО и скажу какой там компрессор.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    SC18G на 134 или 6214 на 134 по аналогии с торговкой как у колы и пивников
    Но тут погуглил и нашел такой http://www.salna.lv/ru/holodil-nyj-shkaf-mawi-sch-1400 то могут быть варианты.
    Скажи точную модель ХО и скажу какой там компрессор.
    Сегодня заеду еще раз и возьму все данные. Спасибо всем кто откликнулся.

  17. #37

    По умолчанию

    Вот холодильникDSC_1022.jpg вот охладительDSC_1015.jpg вот данные холодосаDSC_1018.jpgи тут с маркой агрегата я уже туплю sc12a

  18. #38
    Шабашник
    Регистрация
    19.12.2009
    Сообщений
    1,594

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    sc12a
    Наверное правильно будет SC12CL -23.3С-629вт.
    Последний раз редактировалось karelinikola; 24.11.2016 в 19:28.

  19. #39

    По умолчанию

    karelinikola, спасибо. У поляков почерк как у наших врачей. А как вы думаете 2134gk или cae2420z подойдет?

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    А как вы думаете 2134gk или cae2420z подойдет
    Вы хоть по мощности в инете посмотрите ,там все ответы на ваши вопросы!Родной найти проблематично?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите подобрать компрессор
    от Сергей-197 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 21:06
  2. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Олег 51 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 07:20
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор!!!
    от Igor_2011 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 22:27

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •