Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Моноблок MB 216 не набирает температуру

  1. #1

    По умолчанию Моноблок MB 216 не набирает температуру

    Камера герметична, собрана и работает несколько лет. Вчера накрылась, набирает максимум -5 после впадает в ошибку АН. Конденсатор чистый, испаритель тоже, все тэны рабочие. На испарителе при работе намерзает небольшая шуба, трубки тоже обмерзают, причём практически сразу.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    трубки тоже обмерзают, причём практически сразу.
    полностью обмерзают? или только в начале?

  3. #3

    По умолчанию

    Только в начале, сразу же после капилярок

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    искать утечку

  5. #5

    По умолчанию

    А рабочее давление подскажите?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2014
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    1.5 бар примерно, кипение естественно =)

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, сейчас поищу утечку))

  8. #8

    По умолчанию

    Утечку не нашёл, видимых признаков тоже нету. Сваккумировал заправил по новой, теперь начал срабатывать датчик давления, компрессор работает всего пару секунд, отключается по датчику. Пять секунд ждёт, запускаетсч опять на пару секунд. Сильео критично, если замкнуть датчик до покупки нового? Или это не в нем причина

  9. #9

    По умолчанию

    Какое давление на всасе при работающем компрессоре и при срабатывании датчика?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Утечку не нашёл, видимых признаков тоже нету. Сваккумировал заправил по новой, теперь начал срабатывать датчик давления, компрессор работает всего пару секунд, отключается по датчику. Пять секунд ждёт, запускаетсч опять на пару секунд. Сильео критично, если замкнуть датчик до покупки нового? Или это не в нем причина
    Чем раньше пригласишь мастера, тем дешевле заплатишь.

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    компрессор работает всего пару секунд, отключается по датчику
    ага, понятно.
    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Сильео критично, если замкнуть датчик до покупки нового?
    Не, не особо. Только вместе с новым датчиком придётся покупать новый компрессор.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Северянин9 Посмотреть сообщение
    Какое давление на всасе при работающем компрессоре и при срабатывании датчика?

    Точно не помню, в районе 4х. Заправил по весам 900гр как и указано на шильдике.

  13. #13
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    теперь начал срабатывать датчик давления, компрессор работает всего пару секунд, отключается по датчику. Пять секунд ждёт, запускаетсч опять на пару секунд.
    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    в районе 4х. Заправил по весам 900гр
    Передняя крышка моноблока закрыта?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Пять секунд ждёт, запускаетсч опять на пару секунд. Сильео критично, если замкнуть датчик до покупки нового? Или это не в нем причина
    Крышку переднюю закрывал при этой проверке ? Закрой поливай водой конденсатор и смотри по далению и температурам , а лучше пригласи спеца ,пока не ушатал аппарат.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Сваккумировал заправил по новой
    каким фреоном заправлял?на таких блоках бывало на шильдеке написано 22 а компрессор 404.и ещё если заслушать ваши скудные данные по болезни моноблока у меня возникают подозрения на забитый жидкостной фильтр.

  16. #16

    По умолчанию

    Все замеры с открытой крышкой. Промыл конденсатор водой, при этом давление падало с 2,2 до 1,8. Есть подозрение что вентилятор не справляется с охлаждением конденсатора.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    каким фреоном заправлял?на таких блоках бывало на шильдеке написано 22 а компрессор 404.и ещё если заслушать ваши скудные данные по болезни моноблока у меня возникают подозрения на забитый жидкостной фильтр.
    404 стопицот

  18. #18
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Все замеры с открытой крышкой.
    Цитата Сообщение от John0209 Посмотреть сообщение
    Есть подозрение что вентилятор не справляется с охлаждением конденсатора.
    Подозрения правильные. Поставь уже крышку на место.

Похожие темы

  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 20:23
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Frostor F 500 не набирает температуру