Добрый день!
Помогите мануалом на контролер Carel pCO, очень нужно настроить работу чиллера по времени.
Добрый день!
Помогите мануалом на контролер Carel pCO, очень нужно настроить работу чиллера по времени.
http://holod-controllers.ru/controllers/carel - попробуй посмотреть. хотя тут pCO2, pCO3,pCO5. может поможет тебе чем то. а так на официальном сайте Carel можно все найти
Эти не подходят, у них настройки другие.Нужно именно pCO или программировать по новому контролер, а кто этим занимается. На сайте Carel я не нашел, написал им а в ответ тишина.20160531_123321.jpg20160531_123338.jpg20160531_123353.jpg20160531_123402.jpg
030221299_FLSTDMSBE.pdf Есть такая инструкция.
Все зависит от извращенца, который писал программу....
Я дал инструкцию на стандартную программу. Но не факт, что она в контроллер залита, нужно сравнивать. Как выше писали, контроллер свободно программируемый, туда можно залить программу, с самыми извращенными фантазиями программиста.
Еще есть и такая FLSTDMFC0A.На контроллере на задней части должна быть бирка об установленной пред программе.Или нет если ее кто то сам писал.Но насчет этого сомнения.Эти две пред программы охватывают все.И возникае вопрос нафига писать самому если все уже написанно.Они почти одинаковые но в одной есть регулирование производительности с фиксированными нагрузками(25.50.75.100)А в другой имется возможность процентного регулирования перемещения золотника и следовательно нагрузки.
FLSTDMFC0A Руководство по эксплуатации .Добавил в файлообменник.
Почему диапазон времени для каждого дня всего четыре строки ( в неделе вроде 7 дней).И у меня на последней строке где стоит 23.59 курсор не попадает а перескакивает с 10 градусов 4 строки минуя 23.59 не первую строку 10 градусов. А мне нужно настроить работу чиллера по часам.
Добрый день!
Что означает надпись на дисплее?20160728_081714.jpg
К сожалению не могу найти об этой программе ничего, есть где-нибудь описание настроек? Сам я конечно не лезу в регулировки, мне нужно настроить работу чиллера по времени и есть еще несколько вопросов. Как мне сказали что за перепрограммирование программы нужно будет заплатить 30-50 тысяч, вряд ли руководство пойдет на это и есть сомнение что получат результат.