Показано с 1 по 15 из 15

Тема: проблемы со сплит-системой RivaCold

  1. #1

    По умолчанию проблемы со сплит-системой RivaCold

    День добрый!

    Подскажите по сплит-системе Rivacold.

    У нас холодильник для цветов 24 кубических метра.
    Загрузка с подставками, вазонами, водой и цветами меньше тонны
    Установили полтора года назад Rivacold FSM 022 Z012 Winter.
    Рабочая температура от 2 до 5 градусов.

    Прошлым летом перестал морозить, промыли внешний блок – стал работать.

    6 дней назад сначала перестал охлаждать ниже 14 градусов, все время работал, и, при разморозке, выбивало автомат.
    2 дня назад промыли внешний блок.
    Теперь морозит лучше, но температура никак не опустится до +2 (4-7 градусов), из-за этого он по прежнему все время работает, раз в 5 часов, когда внутренний блок покрывается льдом, он отключается, а через минут 5-10 выключается автомат. Ошибку не выдает.

    Что может быть?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    28.08.2011
    Сообщений
    109

    По умолчанию

    Один вы кондиционер замучили.Следующий устанавливайте.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex1985 Посмотреть сообщение
    раз в 5 часов, когда внутренний блок покрывается льдом, он отключается, а через минут 5-10 выключается автомат.
    Оттайка ТЭНами, в сливные патрубки вставляют ПЭНы. Я бы в этом направлении смотрел. Ну, если не во время пуска компрессора выбивает автомат.А по холоду - может не до конца оттаивает, а может фреон надо до заправлять .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex1985 Посмотреть сообщение
    раз в 5 часов, когда внутренний блок покрывается льдом, он отключается, а через минут 5-10 выключается автомат. Ошибку не выдает.

    Что может быть?
    Смотри тэны оттайки

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex1985 Посмотреть сообщение
    никак не опустится до +2 (4-7 градусов), из-за этого он по прежнему все время
    Вы торгуете девясилом и полярной березой ? А если нормальными цветами , то зачем + 2 и ниже ? + 4 - 6 град - это режим для цветов. Или чтобы круче выглядеть на фоне конкурентов? А при этом режиме достаточно оттайки продувкой вентиляторами. И вы не будете вгонять киловатты в холод , а потом перерабатывать эти киловатты холода , опять же киловаттами тепла.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А если нормальными цветами , то зачем + 2 и ниже ?
    Есть разные рекомендации, например идеальная температура для самых распространённых цветов, роз и гвоздики 0...+1.6*С.
    См. стр. 54.
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Есть разные рекомендации, например идеальная температура для самых распространённых цветов, роз и гвоздики 0...+1.6*С.
    См. стр. 54.
    Есть очень действенное лекарство от таких режимов : +4-+6 - одна цена -ниже -2 цены и более . Из личного опыта - сразу соглашаются торговать маргаритками , для которых и + 10 не беда .Ну а если подписался на + 1,5 , да еще и взял соответствующую цену , вывернись наизнанку ,но обеспечь эти 1,5 градуса круглогодично.

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Вы торгуете девясилом и полярной березой ?

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    например идеальная температура для самых распространённых цветов, роз и гвоздики 0...+1.6*С.
    там есть ещё занятный показатель-влажность..

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    там есть ещё занятный показатель-влажность..
    + 100500.
    Ток его еденицы учитывают. Да и сами цветочники нифига не знаю при какой температуре какие цветы хранятся, и львиная доля этих бездарей свято верит, что можно собрать из говна и палок цветочную витрину, запихать туда все подряд, установить кондиционер б/у самый дешевый... и у них все будет вери велл и портится ничего не будет)

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Ток его еденицы учитывают.
    и соответственно сосут и причмокиваютЪ потом. я когда считал на эдак 93% влажность-проблем не было. грубо дельта 4,5-5.. зы: а когда на дельту 10, а то и 15 подберут через день имеют вяленый цветок но.. пох, ибо нищебродам не подаём-с.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    грубо дельта 4,5-5
    а чего такая большая?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    а чего такая большая?
    а сколько надо?) зы: хотя я конечно чутка приврал по факту (на работающей системе) получалась дельта выше-около 5 с копейками вплоть до 6. там есть некоторые нюансы в реале)
    Изображения Изображения

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    там есть некоторые нюансы в реале)
    Это из-за механического трв-плохо работающего на перегреве меньше 6? А перегрев при DT меньше 6 получается меньше 3-4*К и при близко расположенном компрессоре не айс.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    то из-за механического трв-плохо работающего на перегреве меньше 6? А перегрев при DT меньше 6 получается меньше 3-4*К и при близко расположенном компрессоре не айс.
    С хорошим ОЖ - расстояние не играет важной роли

Похожие темы

  1. Простой сплит 09 и ставим ещё+ внутренний блок 09. газ 22 все. Какие проблемы?
    от nikita445 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 20:52
  2. Помогите с CIC системой
    от VAD07 в разделе Электрика
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 00:21
  3. RIVACOLD
    от ghebanv в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 22:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •