Всем доброго дня!

Наружный блок NU-U36A8, внутренний NS-HA36B. Работает на R410a.

После включения в любом режиме (в т.ч. режиме вентилятора) работает окло 2-х минут. Далее наружка выключается, на внутренем начинает быстро мигать лампа RUN. Мигает беспрерывно, что за ошибка выяснить не удалось. Пока работает охлаждает нормально, давление на всасе 7,5 бара.

Проверенно: по наружнему блоку - фазы по порядку, датчики давления (проверенны в т.ч. исключением), датчик по нагнетанию в КЗ (?). Вместо датчика по нагнетанию подкидывал резисторы от 2 кОм до 100 кОм, результата нет, начиная где-то с 80 кОм видит обрыв датчика. Конденсатор чистый.
по внутреннему блоку - комнатный датчик 4,7 кОм, датчик испарителя - 130 Ом (?) в помещении около 26-28 градусов, на модуле управления замерил все емкости, на всякий случай все пропаял. Внутренний блок использовался без фильтра, особого загрязнения не увидел.

Прошу помощи у более опытных коллег. Хотелось бы увидеть таблицы по датчикам. Возможно все-таки это ошибка - тогда какая?