а чем моем , фреоном ?
а чем моем , фреоном ?
возникла необходимость помыть конденсатор 160квт после сгорания компрессора, второй гонял кислоту по системе пол года и сам сгорел, теперь нужно максимально почистить систему, решили использовать 141b- 30кг, вопрос справится ли "промывочный агрегат тип м"? промывка1.JPGпромывка2.JPG
Да, емкость герметичная.
Есть такое мнение что он весь фреон загонит в конденсатор, сможет ли он после этого просто воздухом прокачать на выход непонятно.
Прокачать воздухом нельзя (воздух вообще не должен попадать при промывке, поскольку пары R141 при концентрации 5,6-17% образуют с ним взрывоопасную смесь, хотя сам по себе R141 негорючь ). Для поддавливания бака используйте сухой азот, как и для выдавливания фреона из конденсатора. А вообще я бы промывал уайт-спиритом, а на завершающем этапе качнул-бы R141 для ополаскивания. Так дешевле будет, а эффект тот - же самый. ИМХО
Полностью согласен.Азот,сольвент(я калошей пользуюсь) вконце 141м прохожусь. Выходит чисто и экономно.
Ога, и часть этой дряни все равно остается в контуре.
Даже если наружку сплита мыть калошей и R141b, то все равно в калачах застрянет шняга и азотом вакуумом ее не достанешь...
в тепло сунуть
Ну-ну.
Посчитай тепло в помещении и вентиляцию, чтоб удалить пары 141-го.
"Мы сами создаем себе трудности, а потом их мужественно преодолеваем". (R)