Тема: Пульсация высокого давления,обмерзание при оттайкке

  1. #1

    По умолчанию Пульсация высокого давления,обмерзание при оттайкке

    Всем доброй ночи. Недавно делал установку, минусовик R404a сборная солянки.Со слов клиента поменяно практически все, последнее KVL, т.к предыдущий зашумел.Итог не к чему не привел +2 ниже не опускал.Был зажат ТРВ, добился до -13,клиента устроило.Но высокое давление постоянно пульсирует. И при включении оттайки обмерзает магистраль от KVL до компрессора включительно,при всас. 2 bar. Может кто столкнулся с подобным, подскажет причину? И устранение её.

  2. #2

    По умолчанию

    Больше конкретики ,что за установка,кроме набора каких то отдельных терминов нифига нет!Давление пульсировать может по разным причинам,как от вкл и выкл вентеляторов конденсатора,работы ТРВ,как нормальной так и ненармальной,разгрузка компрессоров,залегание клапанов,и тд))

  3. #3

    По умолчанию

    Конкретика: компрессор был заменен ; конденсор R 22 тоже был заменен,вентиляторы крутят постоянно(в электрику не лазил); ТРВ снято с холодильной камеры; KVL б/у,был снят с другой подобной установки и установлен передо мной (сборная солянки).На что стоит обратить внимание? Также интересует причина обмерзания при оттайке

  4. #4

    По умолчанию

    Неконденсаты в системе(воздух), вакуумированием и заправка жидким 404.

  5. #5

    По умолчанию

    (воздуха) с неконденсатами в системе нет, ибо не пузырей газа и пены нет

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    (воздуха) с неконденсатами в системе нет, ибо не пузырей газа и пены нет
    Ага, щас, увидишь пузыри. Сидит у тебя воздух в верхней точке конденсатора и не парится.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    (воздуха) с неконденсатами в системе нет, ибо не пузырей газа и пены нет
    Интересная метода диагностики..

  8. #8

    По умолчанию

    Опять пропал холод.Мастера!!Помогите, не гнобите. Поставил новый ТРВ фирмы Danfoss пока не регулировал, вставку поставил 0.5, т.к. испаритель не маленький.Педыдущий ТРВ японский родной. Вакумирую по всем стандартам,без воздуха, +3 ниже не хочет

  9. #9

    По умолчанию

    Пульсацию надо убирать, это не очень хорошо - попробуй прижать ТРВ.

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Самый быстрый вариант - сделать расчет, и изменить сборную солянку на согласованный расчетом вариант.
    А какая температура в минусе нужна-то??? Нужны подробности по камере и агрегату: может на 6 кубов поставили 2134Е?
    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    . Вакумирую по всем стандартам,без воздуха, +3 ниже не хочет
    Еще не лето, думается, что +12 не предел для этой солянки!

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Пиши подробности. Все компоненты: какой компрессор, конденсатор, испаритель, нагрузку (камера там или что).
    Давления, перегревы-переохлаждения умеешь мерить? Измеряй и выкладывай.
    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    обмерзает магистраль от KVL до компрессора включительно,при всас. 2 bar

    Соленоид есть на жидкостной? Управляется чем? А что, твой компрессор не может при всасывании больше -20 работать? Если может - перенастрой на более высокое - повысишь производительность.

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    ТРВ фирмы Danfoss пока не регулировал, вставку поставил 0.5
    Как подбирал?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    Со слов клиента поменяно практически все, последнее KVL
    Нах оно тама нужно?
    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    Но высокое давление постоянно пульсирует
    и чего ты хотел?
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Неконденсаты в системе(воздух)

    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    Поставил новый ТРВ фирмы Danfoss пока не регулировал, вставку поставил 0.5, т.к. испаритель не маленький.

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Как подбирал?
    Тож интересно
    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    подскажет причину?
    В дурной голове и полного отсутствия знаний!!!!
    Цитата Сообщение от владимир ч Посмотреть сообщение
    И устранение её.
    Сменить спеца
    Короче, ржач полный

Похожие темы

  1. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  2. Баллоны высокого давления с вогнутым дном.
    от Valter в разделе Инструмент
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 00:00
  3. Контур высокого давления кондиционера
    от Caramelo в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 16:10
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.05.2012, 00:12
  5. колбасит стрелку манометра высокого давления
    от DedMorozz в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 10:25