Что-то на форум мастеров мало похоже. Заходите в тему для чего?
Коммерческий интерес мастеров мне понятен, но вначале упоминал - у мастера времени не было все делать самому. Да и предпочитаю делать, что могу, сам.
По защите компрессора в чем проблема - объясните, пожалуйста (только развернуто со схемами). Я руководствовался этими схемами: 1pic.JPGfig1.jpg
Какие схемы? Ваше "новое" рЫле не является пуско-защитным.
Получается Атланты без защиты работают:kompressor.jpg
и здесь мужика тоже никто не поправил: http://holodforum.ru/archive/index.php/t-20398.html
У компрессоров, где ставится такое реле биметаллическая защита внутри!
Бедный компрессор... Ваш...
olegnew, не знаешь- не спорь, атланты разные бывают, в указанном тобой защита на обмотке
Докладываю. Вскрыл родное ПЗР MPV-09K - контакт тепловой защиты не залипший, подпаленных следов нет. Ну и установил его. Позисторное пусковое реле Данфосс 103n0021 не имеет тепловой защиты, но почему, по-вашему, оно не обеспечит паузу при просадке напряжения, пока не разобрался. Может потому-что позистор не подогревается спиралью "теплушки", как в MPV?
Потому-что это позистор.
Благодарю за ликбез. Однако не достаточно по существу. В течении работы компрессора пусковая обмотка д.б. отключена, т.е. позистор нагрет. Поэтому при просадке U компрессор не должен сразу включиться - нужно время на остывание позистора. Другое дело - этого времени не достаточно.
НовыйОлег, если не понимаешь в теории, проверь на практике, дай 220 на общий и рабочую клеммы, не задействуя пусковую обмотку, о наблюдениях поделись))
Про это еще несколько постов назад стоило написать. Я думал вы какие-то хитрости знаете, мастера все-таки, уважаю. Однако, вспоминая как работал холодильник с недостатком газа, а именно: работа около 30мин, отключение, через несколько секунд (3-15) щелчек (по-звуку тепловое), 10мин пауза и все заново. Регулятор на минимуме. Потом, после визита первого мастера, он уже не выключался, я его выключал вручную. С чем были связаны эти циклы 30/10мин работы/паузы?
Сам предполагаю, что за 30мин работы температура все-таки понижалась до уставки регулятора, но скорости ее изменения не хватало для четкого срабатывания термостата. Термостат своими контактами "передергивал" фазу, м-к останавливался, начинала греться спираль теплового (щелчек через 3-15сек), а затем остывание теплового до замыкания контактов (~10мин) и все заново.