eliwell st 544
на ККБ Ned NCA/WP 27 S/K. - 2 шт.

Смонтированы в стародавние времена. Неизвестной организацией.
Между ккб и вент установкой отсутствует ТРВ (естественно нет и фильтра с соленоидом). Таки дела. Заказчик утверждает, что по началу все "отлично охлаждалось". А сейчас, чего то не морозит.

До этого имел дело с eliwell'ами у которых был специальный параметр для выходов "клапан откачки контура". А у ST500/ST700 в мануале такое значение для настройки выхода отсутствует. И вообще отсутствует упоминание запорных устройств на магистрали, как таковых.
st500.jpg
Может подскажет кто, есть ли возможность штатными средствами управлять соленоидом на это контролере. И критично ли наличие задержки между закрытием клапана и остановкой компрессора? Допустимо ли просто запараллелить работу компрессора и катушки соленоида?