Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 133

Тема: Горят компрессора

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию Горят компрессора

    Всем добрых времени суток! Есть проблема с компрессорами они сильно горячие и в следствии сгорают. В чем может быть проблема??? Руку на компрессоре больше 20сек. не удержишь.
    Централь и модель компрессора на фото. Она обеспечивает три небольшие камеры 1я: -3, 2я: -12, 3я: 0, температуру в камерах набирает. До этого работала нормально 4 года, проблем не было вообще. Хладогент R22. И можете рассказать проперегрев!? Никогда не заморачивался, а теперь не чего непонятно. На фото давление и температура, на термометре +3.2.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    они сильно горячие и в следствии сгорают.
    Это нормально, работают и горят. Вообще спиральники больше для среднего холода подходят, у тебя же вообще не пойми как))

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Вообще спиральники больше для среднего холода подходят
    Работают ZB на "выносе" на две бонеты или два бонета ( не знаю как правильно) короче две НТ ванны при (-35) кипения.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Работают ZB на "выносе" на две бонеты
    Это сурово.... ZF туда надобно...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Вообще спиральники больше для среднего холода подходят
    Сказочник
    Drabash, инфы мало, а если честно - никакой, кромя
    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Руку на компрессоре больше 20сек.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Сказочник
    Осмотрись на фото, ты там где то видишь соленоиды охлаждения КМ ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    Осмотрись на фото, ты там где то видишь соленоиды охлаждения КМ ?
    На ZB?!!!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    На ZB?!!!
    Вот именно, а рабочее давление далеко не среднего холода.
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    это среднетемпературники, им не надо
    А я о чем, там камера на минус 12, а то и меньше, а вы диву даетесь чо они горят.
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    Ты хоть по букоФкам их отличать могешь?
    Мне кажется ты о себе высокого мнения, не будь таким категоричным, отличать могем))

  9. #9

    По умолчанию

    ExpressAM, Ты хоть по букоФкам их отличать могешь?

  10. #10
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    где то видишь соленоиды охлаждения КМ
    это среднетемпературники, им не надо

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    рабочее давление далеко не среднего холода.
    Ждёмс, пока сообщать
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Давление на всасывании какое?

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А все ли нормально с вентиляторами охлаждения конденсатора? Не поставили ли туда менее мощные движки?
    У меня была похожая проблема с фруктовой горкой после кого-то, а в результате поменял лопасти на пластмассовые, и все прошло, алюминиевые почему-то трясло, терялись обороты.

  12. #12
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Руку на компрессоре больше 20сек
    50-55*C - вполне нормальная температура.

    Давление на всасывании какое?
    Конденсация на сколько настроена?

    Предыдущих "погорельцев" меняли как?

    Вообще, давай больше инфы.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    50-55*C - вполне нормальная температура.

    Давление на всасывании какое?
    Конденсация на сколько настроена?

    Предыдущих "погорельцев" меняли как?

    Вообще, давай больше инфы.
    На всасе 1 - 2 bar
    Конденсация 16 bar
    В каком смысле как меняли???

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    На всасе 1 - 2 bar
    ну и что Вы хотели от нее ?

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ExpressAM Посмотреть сообщение
    ну и что Вы хотели от нее ?
    Работу как прежде!!! Без головняка!!

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Работу как прежде!!! Без головняка!!
    Минимум полная промывка системы, замена масло, фильтров, ТРВ, переход на R404, 507.

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Она обеспечивает три небольшие камеры 2я: -12, Хладогент R22. И можете рассказать проперегрев!?
    тогда кипение будет примерно -20*С....-22*С. И смотри по графику -конденсация должна не более +35*С. Что не реально в твоих условиях, а это означает высокую температуру нагнетанию-сгорание масла, разрушения изоляции.

    Пока система была новая-чистая, она работала на износ.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg zb.JPG (49.1 Кб, Просмотров: 54)
    Последний раз редактировалось mihail97; 15.05.2016 в 12:54.

  17. #17
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drabash Посмотреть сообщение
    Руку на компрессоре больше 20сек. не удержишь.
    А в каком месте? Сверху? После сгорания первого масло на кислотность проверяли, фильтры антикислотные ставили?

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    06.10.2013
    Сообщений
    86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А в каком месте? Сверху? После сгорания первого масло на кислотность проверяли, фильтры антикислотные ставили?
    Антикислотники поставили, скинули и поменяли хладогент, замена масла. На уровне всаса и ниже ее не возможно держать. Старые 2 сгорело, а один по механике умер с интервалом меньше месяца, поставили все 3 новых. Прошло 4 месяца, еще один сгорел.

  19. #19

    По умолчанию

    Если вылазит такой геморрой то я бы вскрыл сгоревший и по обмоткам на 90% стало бы ясно чё за барабашка там поселился.А по фото глядя ты уж извени но подбор железа и монтаж чёт мне не по душе всё какое то жидкое - спиральки для меня полный отстой

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    какой рукожоп собрал центральку?)

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  2. Frostor f 400 Горят пускреле компрессора
    от кубаноид в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 01:46
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 15:50
  4. Компрессора на 12 горят на холодильниках на 600
    от МихаилЮр в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:59
  5. lg ga-479blna не горят индикаторы
    от kishe в разделе LG
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 09:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •