где ты это так намерял? не в бытовом холодильнике часом?))
r507 фреон при 1,5 бара по манометру имеет Т = -26
Т трубы = -1
итого = 25
перегрев равен 25 по кельвину
вроде неошипси
Отошли мы от темы. Может последние сообщения в отдельную тему да в закрытый...
Дядьки. Пг для систем кондиционирования в + кипении можкт и должен быть 6-8. В низком кипении несколько иные вещи могут быть.
Читаем литературку.... кому лень то в двух словах:
1. Установка должна быть заправлена/дозаправлена до должного уровня
2. Регулировка производится когда оборудование вышло на режим
3. Датчик в районе термобаллона
4. Манометр на всас
5. И высчитываем разницу, что и является перегревом, в случае надобности производим регулировку
Все тонкости в открытом описывать не буду
Олег.., в твоем случае установочка настроена, вернее работает, через ...опу. Так что .... выведи на расчетный режим и все у тебя срастется!!!