здравствуйте!
кондиционер samsung ar09hqfnawkx поставили прошлым летом.
летом отлично охлаждал. на максимальной мощности из дренажной трубы тёк маленький ручеёк. зимой при температуре -7 включал на отопление минуты на три. потом решил не рисковать и выключил.
на днях попробовал включить. внешний блок включается примерно на две минуты, а потом отключается минут на 5. при этом испаритель внутреннего блока покрывается инеем всего лишь на пятую часть. таким образом, в режиме cool 16 (минимальная температура) он почти не холодит. холодит только когда включается внешний блок. при этом из дренажной трубы ничего не течет. то есть совсем ничего.
стоит заметить, что на нагрев, по моим ощущениям, кондиционер работает лучше. внешний блок не отключается пока помещение не нагреется.
пробовал греть температурный датчик во внутреннем блоке при работе на охлаждение. разницы нет. все равно компрессор отключается через пару минут.
подскажите пожалуйста, в чём может быть дело? может быть это из-за того что зимой кондиционер включался на обогрев в слишком холодную погоду? пускай и всего на несколько минут.
хладогент r-410a - 730гр
мощность 2.75/2.9 квт
спасибо.