Визуально вроде нет
Визуально вроде нет
john2011, в общем кури форум, тут не детский сад - все давно разжевано, осталось только внимать!
А как проверить создает он или нет?
ладно прогульщик;вакуумируй с коллектором,естественно.с подключенным газом.потом перекрывай вакуум и открывай газ.смотри манометр на -0.5 не выше в работе.если че не так,хапнет воздух.
Щас переварю оба места соеденения капиллярной трубки и ваккумирую.ни куда не уходите
Так.давление гле мерить в каком месте?
Я так понял выше фильтра.но у меня клапана щас с собой нет и тут вот еще что случилось.работает 10 15 секунд и реле выключает компресор
john2011,видишь ли,бытовой холод это тонкая,ювелирная работа.может тебе обратить внимание на нечто более грамоздкое,торговый или промхолод.
Перепаял все.компресор включился.отрезал трубку перед фильтром и такое ощущение что газ не поступает в капилярку(засор) завтра куплю клапан.фильтр новый и продолжу.ну и капелярку заодно новую.какие еще будут указания в ващей ювелирной работе?
капу не трогай!!!,оставь родную.собирай все от компрессора,проверяй прохождение,хоть пальцем штоль.припаял,включил компрессор,убедился что не запаял насмерть.дальше.
[QUOTE=barkas;468829]капу не трогай!!!,оставь родную.собирай все от компрессора,проверяй прохождение,хоть пальцем штоль.припаял,включил компрессор,убедился что не запаял насмерть.дальше.
хорошо завтра буду пробывать,а пока почитаю какую не то техническую литературу,а то что то знаний маловато.