Сообщение от
Xoloduxa
Здравствуйте!
Подскажите с проблемкой. Установил на камеру под кеги (в пивном магазине) оборудование:
Компрессор SC21CL (R404A) и два воздухоохладителя от шкафов (-6;+6) по 700Вт каждый. Пустил от жидкости капиллярку 1,24мм по 2,5м на каждый воздухоохладитель. (Обычно работаю с ТРВ, первый опыт установки капиллярки, подбирал по проге Lunite). Холодопроизводительности нужно около 1,3Квт. Конденсатор 3,5КВт стоит на улице, вентиляторы через КП5. Давление конденсации -17bar. Давление кипения 2,4bar. Температура жидкости после конденсатора 34С, температура всасывания +4С, заправка в норме, испаритель "протягивает" полностью. Температуру набирает хорошо , примерно три цикла в час (10 минут работает -10 стоит). Компрессор не горячий, но смущает температура нагнетания около +115С (нагнетание с 6мм переход на 3/8 на конденсатор) с чем это может быть связано и как, её уменьшить?
Социальные закладки