Доброго времени суток!))такая ситуация был заменен компрессор спустя месяц начал постукивать потом стук перестал начал грется компрессор температуры нет всас теплый а давление на всасе 2 бара, конденсатор на входе горячий а в остальном холодный.
Доброго времени суток!))такая ситуация был заменен компрессор спустя месяц начал постукивать потом стук перестал начал грется компрессор температуры нет всас теплый а давление на всасе 2 бара, конденсатор на входе горячий а в остальном холодный.
Проблема с компрессором.похоже на клапан,вскрытие покажет.Сливай фреон ,если с заправочного идет избыточное - диагноз верен.
Какой стоял тот и поставили единственное видно что фильтр не меняный но подозрения есть что компрессору хана потому что греется жутко
Ну так не добивайте ,выключите.Если с первым таким же проблемы с обмоткой,найдите спеца,пусьть из 2х один сделает.Или верните если гарантия,пока запускается.
А почему умер старый компрессор? Мастер вам не сказал?
Как бы не фильтр забился и капиллярку засрал. Поставили новый компрессор. Газу туда задули по самое не хочу, вот и думаете Fight1946 дальше. Я бы отключил витрину из сети пока еще не умер компрессор и звал нормального мастера.
Мне тоже бывает задают вопрос от чего умер старый компрессор.Отвечаю он сгорел.А как ответить правильно? Масло чистое,утечки в системе нет. Сопротивление рабочей обмотки 1ом.Тепловая вхлам.
Я задаюсь вопросом как быть в таком случае гарантии уже нет возможна ли без замены компрессора обойтись???то есть заменить фильтр продуть Кт просто на вид фильтр не мененый с одной стороны на компрессоре пайка свежая а там нет.
Fight1946,
В тебя
sonik, вселил надежду? К сожалению не тот случай.Вызовите мастера,чтоб без сомнений.С давлением 2бар на всасе засор капиляра? Не думаю.
Надо мастера хорошего приглашать. Если компрессор еще работает, значит он скорее всего еще жив, чем мертв.
1. Нужно проверить конденсатор на чистоту.
2. Поменять фильтр на нагетании.
3. Проверить капиллярку.
4. Поставить фильтр на всас и посмотреть масло в новом компрессоре.
Задам не скромный вопрос? Вам что ни будь из вышеперечисленного предлагали?
Не усложняй задачу. В условии сказано.Отработал месяц.Потом начал постукивать. Явная проблема с механикой.Стук перестал,и пропало давление.Ну будет в нагнетании пару бар и все.Решение очевидно.Компрессор под замену.С последующими всеми обозначенными тобой пунктами.
Меня попросили приехать посмотреть я все ваши пункты выполнил проверил еще до вас, просто думаю есть ли какой нибудь шанс попробовать заменить фильтр придуть Кт ??фишка в том что когда я приехал компрессор был огненный а стуков не было ни каких .
какой шанс? Отпаяй нагнетание и заткни пальцем(субъективная оценка)или повесь манометробъективная оценка).Вот и получишь 100% ответ
Шанс того что компрессор еще жив))
Ладно мужики всем спасибо разобрались.