Славик-847, ерундой не занимайтесь, тут всё банально просто - до поломки откл-вкл. нормаль, то что с ним могло произойти именно после смены м-к. Повторюсь последний м-к под какой газ?
Прошу прощения,только дошло,это 2х компрессорный холодос? Какой мощности мотор на 600м поставили?
Да, это 2-х компрессорный ! Какая мощность у него (компрессора на холодильную камеру), не понял. Маркировка выглядит так SD65E80WAW5. Мацусита электрик. Сделано в Сингапуре. Похоже, 80 Вт, хотя не факт ! В Инете информации по нему не нашел - пусто !
Мастер сказал, что снимал его с примерно такого же холодильника по габаритам, как мой (201 см).
Два предыдущих, но сгоревших новых Атланта он ставил 120 Вт.
Славик-847, Тут одно решение правильное,найти нормального мастера .
Чтоб решить задачу правильно,должно быть выполнено условие - норма заправки (написано на шильде). Ну может + 2-3 грамма.Отмеряем весами,ааправляем и наблюдаем. Пару часов ждем (такой это 600 гад) и делаем вывод.Нет протяга - система забита.Можно еще конечно пол-нормы-норму дать - начал всас потеть но и нагнетание не дотронуться. Что возможно и наблюдаем в данном случае..
Задача теперь мне ясна !!!
Теперь буду навязывать Мастеру именно такой алгоритм действий !!! Теперь я уже немного и сам понимаю - что к чему )))
Ребята..., братцы !!! Всем большое спасибо !!! За советы и уделенное мне время !!!
Благодарю вас всех !!!