Как раз и нужно ,чтобы вентилятор останавливался при разморозке,зачем греть камеру.5мин.вполне достаточно,чтобы испаритель оттаял и даже подсох.
Как раз и нужно ,чтобы вентилятор останавливался при разморозке,зачем греть камеру.5мин.вполне достаточно,чтобы испаритель оттаял и даже подсох.
У двухдатчикового оттайка в первую очередь завершается по температуре, и лишь для подстраховки используется время. Иначе твоя оттайка при разных температурах на улице будет идти по-разному.
Да и вообще - сэкономить на одном датчике, находясь в городе??? А если занять у коллег?
А что мешает подглядеть реализованные проекты в твоем городе? Пусть твой друган договориться с кем-нибудь на предмет просмотра параметров, и тебе не придется настраивать эту камеру все лето! Заодно подглядишь марку фреона, конструкцию НБ и ВБ, расключку и т.д.
приветствую всех!
Имеется холодильный шкаф Kifato Арктика 1500 пресервы.
Контроллер Eliwell ID974 LX вышел из строя (взорвался транс).
Подкинул сегодня б/у Eliwell ID plus 974. Но... при включении на дисплее мигают все символы несколько секунд, потом внутри щелчёк, всё гаснет и через несколько секунд повторяется. Подключил вроде всё правильно. Схему прилагаю.
В чем может бымоя версия подк.jpgмоя версия подк.jpgть проблема?
хм... Подключи к контроллеру только питание
Да обычный там транс, на 12 вольт. Раньше они даже отдельно были (снаружи). Можешь любое питание на 12в приспособить, ток там мизерный.
ток 1,5 а
да, я понимаю что любой транс можно подкинуть и поставить старый конторллер. но мне не понятно в чём проблема с контроллером который я сегодня пытался подкинуть. человек который мне его дал, сказал что рабочий.
и тут ещё такая тема. шкаф покупали б/у. когда вскрыл, увидел что к id961lx (был установлен как основной) ещё подкинут id964 lx. вот это не понятно.
на одном и на другом контроллере стояли перемычки. подкинул 964й, всё запускается, температура понижается быстро, но... в меню не заходит (не видно папок), и не отключается при выставленной температуре (+1), опускается постоянно.
вот это похоже на мой случай. но только питание у меня на 3 и 4 контактах.моя версия подк.jpg
Социальные закладки